Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: подсчет листов картона

  1. #1

    По умолчанию подсчет листов картона

    Добрый день уважаемое собрание.
    Прошу помочь советом в подборе оборудования для автоматизации склеечной машины гофротары. ТЗ следующее:
    Станок склеивает из картонных заготовок коробки. Заготовки подаются вручную оператором в вальцы машины, далее они в нужном месте мажутся по краю клеем и прокатываются для схватывания клеевого шва, после чего выпадают на накопитель транспортера. По мере накопления нужного количества собравшаяся пачка заготовок коробок (они плоские в этот момент!) опять же оператором включается транспортер и все удаляется далее на линию упаковки.
    Я хотел применить счетчик СИ20 и оптический датчик типа Д от "СЕНСОР", выяснился один неприятный момент: СИ20 считает выходящие листы сразу же, т.е по переднему фронту импульса, что приводит к раннему включению транспортера, т.е. последний лист не успевает полностью выйти из машины, как пачка уже уехала. Что можно предпринять в этой ситуации?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Датчик и ПР110 или ставьте еще таймер .Как я понял -наблюдать визуально количество на индикаторе не обязательно ,главное что бы при нужном количестве включить транспортер .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кот Матроскин Посмотреть сообщение
    Что можно предпринять в этой ситуации?
    можно поставить реле времени(задержка на включение) и второй вариант поставить оптический датчик где первый валик... т.е. после того как оператор подаст новый лист для новой пачки, СИ20 поймет, что пачка готова и запустить транспортер))) а если использовать СИ30 то можно натсроить время включение транспортера на время t1

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Датчик и ПР110 или ставьте еще таймер .Как я понял -наблюдать визуально количество на индикаторе не обязательно ,главное что бы при нужном количестве включить транспортер .
    А К ПР110 еще комплект для программирования и ноутбук, для изменения оперативных параметров.

    Достаточно Вам будет счетчика и реле времени.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    для такой задачи можно обойтись и этим (у себя задаю длину листа ,уже года два на линии) Пр110 дешевле чем Си20+ реле времени ,однако
    .Сегодня задержка нужна ,а завтра еще что нибудь захочется ,отбраковка (уменьшение показания счетчика) ,подсчет пачек,подача сигнала .....
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кодовый переключатель.gif 
Просмотров:	362 
Размер:	17.7 Кб 
ID:	8312  
    Последний раз редактировалось rovki; 20.03.2013 в 19:13.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Всем спасибо за советы))Реле времени можно, но не хотелось бы, т.к. придется часто перенастраивать в связи со сменой длины коробок. За ПР 110 надо подумать....

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    В Пр110 можно считать и по заднему фронту с датчика и многое еще что
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В Пр110 можно считать и по заднему фронту с датчика и многое еще что
    Не задний фронт, а срез импульса. Словосочетание задний фронт абсурдно.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    У импульса ,как известно два "среза" (как у юнатов прям насмешили) ,а точнее фронта rising flank и trailing edge .Переход из "0" в "1" во всем цивилизованном мире называют ПЕРЕДНИМ ФРОНТОМ ,а из 1 в "0" ЗАДНИМ ФРОНТОМ . . Абсурдом не страдаю ,я его искореняю .Срез импульса- это масло масленое или экономика должна быть экономной .
    Последний раз редактировалось rovki; 21.03.2013 в 13:45.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Переход из "0" в "1" во всем цивилизованном мире называют ПЕРЕДНИМ ФРОНТОМ ,а из 1 в "0" ЗАДНИМ ФРОНТОМ .
    А у нас это называлось фронт и спад, а вобщем это сленг

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 14:58
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 10:15
  4. подсчет суммы доз материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 17:20
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 14:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •