Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Совместимость комплектующих и ТРМ10

  1. #1

    По умолчанию Совместимость комплектующих и ТРМ10

    Здравствуйте. Уже задавал тут вопросы по Регулированию температуры в сушилке. Вот наконец то сделал выводы и решил заменить ТРМ1+ контактор на ПИД-регулятор+ ТТР, а именно:
    1.ПИД-регулятор ТРМ10-Щ2.У.СР
    2.ТТР HT-2544.ZA2
    3.Радиатор РТР 034 (для ТТР)

    Вопрос такой: Правильно ли я подобрал эти комплектующие для управления трехфазной нагрузкой? Т.е. 9 ТЭНов по 1 кВт(220В) раскинуты по 3 ТЭНа на каждую фазу, требуется плавное поддержание температуры от 50 до 200 град. с колебаниями желательно не более 10 град.
    В частности, подходит ли на ТРМ10 выход СР+ТТР HT-2544.ZA2 для этой задачи? В инструкции еще написано про выход С3, так толком и не понял.
    Пускатель для общего вкл/выкл я предусмотрел.Подскажите, может здесь еще чего-то не хватает? Может для безопасности или для предотвращения аварийных ситуаций? Как обычно повторюсь, что я в этом не спец, поэтому сильно не пинайте...

  2. #2

    По умолчанию

    1.ПИД-регулятор ТРМ10-Щ2.У.СР =>ТРМ10-Щ2.У.Т..(Любой )
    2.ТТР HT-2544.ZA2 => HT-6044.ZD3 (намного надежнее)
    3.Радиатор РТР 034 (для ТТР)- OK.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vodi Посмотреть сообщение
    1.ПИД-регулятор ТРМ10-Щ2.У.СР =>ТРМ10-Щ2.У.Т..(Любой )
    2.ТТР HT-2544.ZA2 => HT-6044.ZD3 (намного надежнее)
    3.Радиатор РТР 034 (для ТТР)- OK.
    Спасибо за помощь, если можно, несколько уточнений:

    1.То есть любой, у которого есть на выходе буква Т? Значит СР не пойдет?

    2. Чем надежнее? если не будет в наличии HT-6044.ZD3, то можно брать HT-2544.ZA2 или лучше подождать HT-6044.ZD3 ? Просто срочно надо

    Заранее извиняюсь за тупые вопросы, при малой компетенции хочу перестраховаться, чтоб 250 км не зря проехать. Вернее 500, еще домой вернуться надо

Похожие темы

  1. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 10:56
  2. Совместимость модуля МВ110-8 и Aplisens ww30pt
    от ОлегИлющенко в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 14:56
  3. совместимость ПЛК Lenze и ОРС-сервер Codesys
    от Kiselev в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:42
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •