Страница 45 из 121 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1205

Тема: Обновленный ПЛК110?

  1. #441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Вот настройки OPC-сервера:

    Вложение 9383
    Время ответа уменьшить до 30-50 мс, повторы при ошибке убрать в 0, переинициализацию через секунд 5. Возможно поможет.
    И пришлите логи снифера, чтобы можно было понять что реально происходит с обменом.
    Логи норм. обмена, ухода в ошибку (выкл. кабель) и до восстановления
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #442

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    см. руководство по программированию:
    3.3.5 Проект. Установка связи с ПЛК
    Пришлите ещё раз скрины, логи и т.п. Они, вероятно, затерялись в бюрократической машине фирмы Овен
    И лог снифера при попытке пинга тоже желателен. А ещё лучше - пропингуйте ПЛК другим ПЛК - это точно исключит возможные "особенности" винды и её файрвола.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #443
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Владислав, скрины я нашел.
    Остального нет. В т.ч. и контроллера.
    Я его в Овен отослал, а мне др. прислали, но неисправный.
    С адресами и шлюзом играл, не получилось.
    Вложения Вложения

  4. #444
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Владислав, скрины я нашел.
    Остального нет. В т.ч. и контроллера.
    Я его в Овен отослал, а мне др. прислали, но неисправный.
    С адресами и шлюзом играл, не получилось.
    на скринах видно что шлюзы разные

  5. #445
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Время ответа уменьшить до 30-50 мс, повторы при ошибке убрать в 0, переинициализацию через секунд 5. Возможно поможет.
    И пришлите логи снифера, чтобы можно было понять что реально происходит с обменом.
    Логи норм. обмена, ухода в ошибку (выкл. кабель) и до восстановления
    Сделал настройки по Вашему совету - не помогло. Повторы при ошибке сервер не даёт установить в 0, поставил 1.
    Логи сниффера прилагаю. После события № 1046 - разрыв соединения, затем пауза примерно 15 сек и вновь кабель был подключен. Когда подключил кабель, к сожалению не отметил событие...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log.txt (174.5 Кб, Просмотров: 161)
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 19.07.2013 в 16:02.

  6. #446
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Да просто проверьте. Шлюзы менялись.
    Я ж написал.
    Это только то, что найти удалось..

  7. #447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Владислав, скрины я нашел.
    Остального нет. В т.ч. и контроллера.
    Я его в Овен отослал, а мне др. прислали, но неисправный.
    С адресами и шлюзом играл, не получилось.
    а 192.168.1.11 это кто? Гейт надо было ставить 1.10.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Да просто проверьте. Шлюзы менялись.
    Я ж написал.
    Это только то, что найти удалось..
    192 подсеть мы тоже активно используем. Описанного не наблюдалось
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #449
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Да просто проверьте. Шлюзы менялись.
    Я ж написал.
    Это только то, что найти удалось..
    мне постоянно приходится менять, дома сетка по одному адресу, программисты под сименс пишут проги под другой группой адресов, овеновские плк приходят с третьей, постоянно проверяю на том что придется и не было проблем ни когда

  10. #450
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    317

    По умолчанию

    на 1575 строке перезапустил контроллер путём выключения питания.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log2.txt (279.0 Кб, Просмотров: 340)

Страница 45 из 121 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •