    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вы фильтрацию сняли в энкодере?
    Что за прошивка?
    У меня на ПЛК110.30-Р только один энкодер.
    Работает стабильно крутил до 800им в сек, в обе стороны.
    Быстрее нечем.
    разрядность и сброс легко решается программно.
    Во вложении пример.
    Перевод из W в DW, сброс и таймер 20мс.
    Таймер 20мс четко отрабатывает не только >= но и только=.
    Тип энкодера и для кругового число имп. на оборот не меняются.
    Тех.Подд Овен в курсе.
    Фильтрацию поставил в 0.Думал попытаться в "-1",но не даёт.

    Таргет прицепляю.Он и прошивка из этой темы форума.

    PLC110.32_m_v2.rar

  2. #322
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Извиняюсь, все правильно.
    У ПЛК110-30-2 быстрых входа.
    У ПЛК 100-32-их 4.

    Должно работать. С какого энкодера импульсы подаете?
    Последний раз редактировалось lara197a; 22.06.2013 в 19:58.

  3. #323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Перевод из W в DW, сброс и таймер 20мс.
    Таймер 20мс четко отрабатывает не только >= но и только=.
    Т
    Получается быстрый таймер нормально работает.
    Каждые 20мкСек успевает выхватывать мгновенное значение энкодера?

  4. #324
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    И таймер и энкодер нормально работают.
    Я специально кручу мотор на 24в со встроенным энкодером.
    Время цикла на программе примерно 150мкс при режиме онлайн с КДС.
    Подключаюсь по USB. Онлайн по изернет- время цикла несколько больше.
    Кстати визуализация HMI тоже идет быстрее.
    К примеру если импульс 0.5с на ПЛК110 старом не отображался, то на новом все летает.

  5. #325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    На первой странице таргет V3

    Извиняюсь, все правильно.
    У ПЛК110-30-2 быстрых входа.
    У ПЛК 100-32-их 4.

    Должно работать. С какого энкодера импульсы подаете?
    Таргет такой же, там внутри архива V3 все папки с индексом V2.
    Может забыли заменить.

    В ПЛК110-32К реально 2 быстрых входа, 3 и 4-й
    думаю ошибочно присутствуют в конфигурации ПЛК.Иначе бы
    было 20 входов и 14 выходов = ПЛК110-34

    На входной колодке как раз есть пара свободных контактов,можно
    было бы их задействовать под эти цели.

    В итоге сейчас получается 2 быстрых и 2х8 обычных, всего 18.
    Есть предположение,что 3 и 4-й быстрые попутались с 1 и 2-м обычным,
    на уровне прошивки или таргета,от этого и тормоза.

    Значение беру с encoder1, на encoder2 - значение 0 и не меняется.

  6. #326
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    или входов стало 4 или напутали в таргетах.
    если входов 4, то во втором бите входов нужно написать не 8 входов, а 6 входов.

  7. #327

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    или входов стало 4 или напутали в таргетах.
    если входов 4, то во втором бите входов нужно написать не 8 входов, а 6 входов.
    Согласен, как-то так и должно.Поди подправят.

    А вообще мне попался даже 20+20 ПЛК110-40

    20 входов:
    IMG_20130622_231133_SMALL.jpg


    и 20 выходов:
    IMG_20130622_231156_SMALL.jpg


    Хотя реально всего 32 входа/выхода.
    По всем входам и выходам прошёлся индивидуально, лишних нет.
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 22.06.2013 в 20:18.

  8. #328
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,706

    По умолчанию

    Надо ,наверное , скидку сделать : это-же типа "макет" , лиш-бы не забыли исправить.
    А косяки с сохранением проекта загрузочного - это факт и факт "злостный" .
    Надо еще , наверное в первых постах, сделать типа ведомости по замечаниям и предложениям , дабы не потерялось ничего.

  9. #329

    По умолчанию

    У Вас тестовые образцы. Микросхема немного не та. Поэтому выходы при старте "мигают".
    Бипер звенит всегда - но очень недолго. Увеличим длительность.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #330
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Владислав, они не просто мигают, они становятся в TRUE и остаются в этом состоянии.
    Программа во вложении выше. Проверяйте.

Страница 33 из 121 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •