Фильтрацию поставил в 0.Думал попытаться в "-1",но не даёт.
Таргет прицепляю.Он и прошивка из этой темы форума.
PLC110.32_m_v2.rar
Фильтрацию поставил в 0.Думал попытаться в "-1",но не даёт.
Таргет прицепляю.Он и прошивка из этой темы форума.
PLC110.32_m_v2.rar
Извиняюсь, все правильно.
У ПЛК110-30-2 быстрых входа.
У ПЛК 100-32-их 4.
Должно работать. С какого энкодера импульсы подаете?
Последний раз редактировалось lara197a; 22.06.2013 в 19:58.
И таймер и энкодер нормально работают.
Я специально кручу мотор на 24в со встроенным энкодером.
Время цикла на программе примерно 150мкс при режиме онлайн с КДС.
Подключаюсь по USB. Онлайн по изернет- время цикла несколько больше.
Кстати визуализация HMI тоже идет быстрее.
К примеру если импульс 0.5с на ПЛК110 старом не отображался, то на новом все летает.
Таргет такой же, там внутри архива V3 все папки с индексом V2.
Может забыли заменить.
В ПЛК110-32К реально 2 быстрых входа, 3 и 4-й
думаю ошибочно присутствуют в конфигурации ПЛК.Иначе бы
было 20 входов и 14 выходов = ПЛК110-34
На входной колодке как раз есть пара свободных контактов,можно
было бы их задействовать под эти цели.
В итоге сейчас получается 2 быстрых и 2х8 обычных, всего 18.
Есть предположение,что 3 и 4-й быстрые попутались с 1 и 2-м обычным,
на уровне прошивки или таргета,от этого и тормоза.
Значение беру с encoder1, на encoder2 - значение 0 и не меняется.
или входов стало 4 или напутали в таргетах.
если входов 4, то во втором бите входов нужно написать не 8 входов, а 6 входов.
Согласен, как-то так и должно.Поди подправят.
А вообще мне попался даже 20+20 ПЛК110-40
20 входов:
IMG_20130622_231133_SMALL.jpg
и 20 выходов:
IMG_20130622_231156_SMALL.jpg
Хотя реально всего 32 входа/выхода.
По всем входам и выходам прошёлся индивидуально, лишних нет.
Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 22.06.2013 в 20:18.
Надо ,наверное , скидку сделать : это-же типа "макет" , лиш-бы не забыли исправить.
А косяки с сохранением проекта загрузочного - это факт и факт "злостный" .
Надо еще , наверное в первых постах, сделать типа ведомости по замечаниям и предложениям , дабы не потерялось ничего.
У Вас тестовые образцы. Микросхема немного не та. Поэтому выходы при старте "мигают".
Бипер звенит всегда - но очень недолго. Увеличим длительность.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Владислав, они не просто мигают, они становятся в TRUE и остаются в этом состоянии.
Программа во вложении выше. Проверяйте.