    Помогите решить следующую задачу.
    Есть регулятор отопления Danfoss ECL110 и реле времени УТ24. Регулятор отопление способен управлять одним насосом (220 В, включение-выключение). Нужно, чтобы регулятор управлял двумя насосами через реле времени: попеременно включал-выключал насосы с интервалом 3 - 5 дней.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Прикупите ПР110 и все решим
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bardamaga Посмотреть сообщение
    Помогите решить следующую задачу.
    Есть регулятор отопления Danfoss ECL110 и реле времени УТ24. Регулятор отопление способен управлять одним насосом (220 В, включение-выключение). Нужно, чтобы регулятор управлял двумя насосами через реле времени: попеременно включал-выключал насосы с интервалом 3 - 5 дней.
    Напишите точнее время переключения насосов, которое Вам нужно.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    120 часов.

  5. #5

    По умолчанию

    120 часов не получится максимум 99 часов, 59 мин, 59 секунд
    Ниже программа на 99 часов работы каждого насоса.
    Алгоритм работы запускается при подачи сигнала на вход 1.
    Cn 1
    StnX 1
    Txdl 0.00.00.0
    Dxon 0.00.00.0
    Dxof 0.00.00.0
    Nx CYCL
    Indx 0
    Inp 1
    Rest 4
    Sec 0
    Corr 100
    Init 1
    Sttx 1
    Txon 99.00.00.0
    Txof 99.00.00.0


    Cn 2
    StnX 1
    Txdl 0.00.00.0
    Dxon 0.00.00.0
    Dxof 0.00.00.0
    Nx CYCL
    Indx 0
    Inp 1
    Rest 4
    Sec 0
    Corr 100
    Init 1
    Sttx 1
    Txon 99.00.00.0
    Txof 99.00.00.0


    Вам бы больше подошел прибор САУ-У для данной задачи. Он по давлению "смотрит" работоспособность насосов, и переключает в случаи аварии управление на резервный.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ.
    Мне не нужно, чтобы насосы запускались по давлению. Мне нужно, чтобы они работали попеременно: сначала один (второй стоит), затем первый выключается - второй запускается, и так далее.
    99 часов - подходящий интервал.

  7. #7

    По умолчанию

    В САУ-У насосы работают по времени, но ещё идет контроль и по давлению, чтобы при аварии основного насоса, управление переключалось на резервный. И в этом приборе можно выставлять сутки.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:55
  2. Реле времени УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:10
  3. проблемы с реле времени
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 08:17
  4. Реле времени или что?
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 08:17
  5. микропроцессорное реле времени двухканальное ут-24
    от Андрей1-3 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 21:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •