Тема: Каскадное регулирование

  1. #41

    По умолчанию

    Какая вам разница, какая температура за выходом каждого котла, если вам надо держать температуру в общем коллекторе.

  2. #42

    По умолчанию

    Ну не скажите...А вот ,к примеру, фильтр на котловом насосе забился, и проток через котел упал, каскадный контроллер разгоняет котел, а тот кипит. И много еще других ситуаций, когда неприятности такие возможны.
    Последний раз редактировалось aforest; 09.01.2015 в 18:58.

  3. #43
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Мы летом запустили котельную как раз с каскадом и ПИДом, горелки модулируемые 3шт. Но по моему мнению пид не нужен система инертна простенького блока рассогласования вполне хватит. Выкладываю алгоритмы каскадов: "каскад.rar"-действующий, а "МОЙ КАСКАД2"-придуманный, но не опробованный. Ну и блок рассогласования.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Эдуард_Н
    если можно выложите библиотеку
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 09.01.2015 в 21:07.

  5. #45

    По умолчанию

    Да, и что такое BRUKATORE?)))))

    Если можно,то хотя бы краткий комментарий по первому (рабочему) каскаду дайте, плиз.
    Последний раз редактировалось aforest; 09.01.2015 в 20:05.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aforest Посмотреть сообщение
    Ну не скажите...А вот ,к примеру, фильтр на котловом насосе забился, и проток через котел упал, каскадный контроллер разгоняет котел, а тот кипит. И много еще других ситуаций, когда неприятности такие возможны.
    А вот это отрабатывает автоматика котла и выдает сугнал в каскадный контроллер. Тот выключает аварийный котел из каскадирования и включает резерв.

  7. #47

    По умолчанию

    Хорошо, как отрабатывает, какой сигнал дает?

    И ситуация с насосом - это частность, тем более, если проток упадет из-за загрязненности фильтра, скажем, на 30%, то это то и аварийной ситуацией назвать нельзя (рассматриваем маленькие котлы, на которых датчика протока нет).

    Я несколькими постами выше приводил пример, когда котел можно перегреть даже в штатной ситуации, если не следить за его температурой

  8. #48

    По умолчанию

    Что значит какой сигнал? Авария котла. Локальная котловая автоматика отрабатывает показания локальных котловых датчиков, а не общий каскадный контроллер. И переводит котел в безопасное состояние.

  9. #49

    По умолчанию

    Еще года 3-4 назад я пускал два котла Рендамакс по 45кВт с каскадным контроллером E8.5064. И была такая оказия - монтажеры обратный клапан на одном из котлов перепутали и неправильно установили. Датчика протока на этих котлах нет. Так вот, включился этот котел, причем первым, ясен перец быстро нагрелся, как температура стала подходить к 80*С, он начал прижиматься и без перегрева (и аварийной ситуации) просто напросто выключился. Если бы не обнаружили, что с обратным клапаном бока, то так бы он и тактировал дальше. Но самое главное - что-то же его мощность ограничило? Или это был каскадный контроллер,либо сама плата котла вырабатывает какой-то сигнал, который вычитается из сигнала от каскадного регулятора. Об этом и был вопрос - какой из вариантов обычно используется?

    Ну да ладно. Меня больше интересует вариант алгоритма, когда к котловому контроллеру приходит именно сигнал - уставка температуры. Можно для начала рассмотреть частный случай каскада-один котел со своим датчиком температуры и гидрострелка со своим. Как управляется котловой модуль по сигналу от датчика гидрострелки?

  10. #50

    По умолчанию

    Никак.
    Известные мне каскадные контроллеры выдают котлы или иные устройства, скажем насосы % от номинальной мощности.

Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:01
  2. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:03
  3. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:51
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 12:18