Какая разница XP или win7? На обоих все работает. Прочитайте внимательно руководство по плк. Где-то ошибку допускаете скорее всего. Может у вас ПЛК и компьютер в разных подсетях.
Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 23.12.2012 в 22:50.
на win7 пробовали отключить контроль учетных записей ? ох скока она мне кровушки попила пока не посоветовали мне её отключить ))))
как я указывал выше, проходит телнет на 1200 порт ПЛК. Это значит, что со стороны стека tcpip все нормально. т.е. проблема не в сетевых настройках однозначно. Более того:
Снифер (в моем предыдущем посте) говорит:
1.кодесайс шлет ПЛК запрос на соединение(SYN).
2.ПЛК отвечает на него (SYN ASK).
3.Кодесайс подвержает установку соединения (ASK)
4.Кодесайс засылает пакет данных для ПЛК
5. ПЛК подтверждает, что данные получены
6 и вот в этом то месте ПЛК хорошо бы начать передавать данные, однако ничего не происходит..
7. Через 10 секунд ПЛК сам посылает запрос на завершение соединения. Кодесайс его подтверждает, после чего выкидывает ошибку.
как-то так...
p.s. Версия Codesys у меня 2.3.9 от 13.2011
Последний раз редактировалось sadspirit; 23.12.2012 в 23:38.
Судя по Вашим приложенным картинкам, вы используете драйвер 3S Tcp/Ip. Вам предлагали использоваться 3S Tcp/Ip (Level 2). Так Вы пытались?
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Парни! Счастье то какое. Я приношу три миллиона извинений. в бумажке ПЛК действительно жирным шрифтом указанно, что необходимо выбирать level2. Как только сие было сделано по рекомендации Amko, все завелось. Приношу извинения за Ваше время.
я же писал что в первый же рабочий день запустится