Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: выходы плк110-60 и модуля МУ110-32

  1. #1

    По умолчанию выходы плк110-60 и модуля МУ110-32

    здравствуйте!
    хочу подключить к выходам ПЛК110-24.60.Р-М и МУ110-24.32Р пускатели на 24VDC с пониженным потреблением фирмы шнайдер (не более 2,4 Вт). никаких промежуточных реле для связи плк и силовой части не нужно. а какие минусы такого использования?

  2. #2

    По умолчанию

    в сумме 46 пускателей - 25 на 6А, 12 на 18А и 9 штук на 40А

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Минус один - цена пускателей. Дополнительных реле не нужно.

  4. #4

    По умолчанию

    на этом количестве дороже на 450-500 евро. доп.реле того же производителя около 10 евро. то и выходит. смущает что в большинстве систем используется именно доп.реле. не пойму - может какие особенности питания цепей пускателей 220VAC и 24VDC? так сказать подводные камни?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    На 220 тоже без доп реле все отлично работает. Единственный плюс использования пускателей на 24 - отсутствие 220 в контрольных проводах (на стоповых кнопках).

  6. #6

    По умолчанию

    а как увязать доп. кнопки управления этими пускателями с питанием 24 и сами пускатели с 220? не пойму(((

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    А чего вы увязывать собрались? Единственное отличие в схеме - 24В на катушку пускателя надо будет через доп контакт автомата на пускатель вести, а не напрямую с автомата, как 220. Все остальное аналогично схемам управления на 220.

  8. #8

    По умолчанию

    подаю 24В на кнопки а дальше... как эти 24В включат катушку пускателя на 220? Запутался совсем(

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Вы бы образец схемы для какого нибудь устройства предъявили бы, чтоб было понятно чего хотите получить. Ну или хотяб алгоритм работы.

  10. #10

    По умолчанию

    вот схемка.как сделать, чтобы без RL?
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 09:58
  3. ПЛК110+МУ110-32Р
    от mayak в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 09:05
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •