  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте, Анатолий.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    совсем не понятна задача
    На сколько я понял необходимо пробросить импульсы через ПЛК100. Задержки во времени не критичны, главное что бы количество входящих импульсов было равно количеству исходящих импульсов :-)
    P. S. Если я не прав, то топикстартер пусть прояснит + прокомментирует ответы.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Да вы правы надо пробросить импульсы через ПЛК, чтобы на тепловычислители отображалася реальный расход. Задержки тоже не особо критичны, т.к. у вычислителя тоже есть свое время обработки сигнала в районе 10 секунд.
    На данный момент ПЛК уже стоит на объекте и следит за расходом воды, при понижении установленного значения он выдает дискретный сигнал, но еще требуется визуальный контроль расхода и архивация данных. Планировалось, что с расходомера данные по расходу будут поступать напрямую в вычислитель с первого импульсного выхода, а на ПЛК со второго, но на практике оказалось что в диспетчерской где находится щит автоматики очень большие наводки, вычислитель выдает 50 Гц, даже не с подключенным расходомером, заземление и экранизация импульсного кабеля не помогла. А контроллер выдаёт правильный расход, не какие помехи ему не мешают, поэтому возникла идея генерировать импульсы с помощью ПЛК.
    А по поводу количества импульсов их может быть и меньшее количество, в вычислителе можно установить любые значение импульс/литр.
    Почему вопрос встал по поводу МУ110, т.к. он есть в наличии , я пробывал пробрасывать входящие импульсы на выход МУ 110 по протоколу Овен, но частота поднималась максимум до 5 Гц, хотя на входе ПЛК держалось около 80 Гц. Вот и возник вопрос, можно ли создать дозатор который при прохождении определенного количества расхода выдавал бы импульс (замкнул-разомкнул импульсный вход вычислителя),а тот бы при установленном значении имп/л выдавал более или менее правильный результат .
    Так что-же, эксперементировать с МУ110 или всё-таки лучше поменять ПЛК 100 Р-М на контроллер с транзисторными выходами?

  3. #13

    По умолчанию

    Во вложении программа для теста скорости генерации импульсов внешним модулем (у меня в наличии был только МВУ8-Р).
    Попробуйте аналогичную программу на своем оборудовании и отпишитесь сколько получилась максимальная частота генерируемых импульсов на МУ110. После этого можно будет уже определятся с коэффициентом передачи импульсов через ПЛК100 :-)

    ПЛК100 Р-М, Торгет 2,10
    Вложения Вложения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Обязательно завтра попробую, спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    а что за выход у расходомера? какой вход у тепловычислителя?
    часто погасить наводку в проводах можно дополнительным сопротивлением в нагрузку, параллельно входу. Есть ещё варианты.

  6. #16

    По умолчанию

    Расходомер марки ЭРСВ-420Л+, а вычислитель ТСРВ-034 фирмы "Взлет". Гасить наводку таким образом пробывали, но нечего не получилось. Как объяснили на заводе-изготовителе, вычислитель оперирует напряжением от 0 до 5 вольт и поэтому низко-частотные колебания возможно перекрывают полезный сигнал, а у контроллера выходное напряжение более высокое 24 вольта и поэтому эти наводки не страшны.

  7. #17

    По умолчанию

    Не проще ли будет не мудрить с ПЛК и МВ110, а сколхозить на ширпотребных деталях развязку в виде "токовой петли"? Вблизи расходомера передатчик - источник питания линии и транзисторный ключ, посылающий токовые импульсы в линию. В непосредственной близости от вычислителя приемник, на ширпотребной оптопаре (PC817 или ей подобной), согласующий сигнал "токовой петли" с входом вычислителя.
    Если в диспетчерской настолько мощные низкочастотные электромагнитные поля, что смогут забить помехами даже "20mA токовую петлю" - тогда в этом помещении и оператору находиться опасно для здоровья...

  8. #18

    По умолчанию

    Протестил "counter.zip", максимальная частота выхода 9.5 Гц.

  9. #19

    По умолчанию

    Здравствуйте, Demonidze27.
    Цитата Сообщение от Demonidze27 Посмотреть сообщение
    Протестил "counter.zip", максимальная частота выхода 9.5 Гц.
    Да уж не круто :-(
    Теперь Вам решать использовать коэффициент 1/20 для передачи информации в теплосчетчик или заниматься рукоделием на ниве электроники.
    Еще есть вариант замутить на ModBus-TCP, тут должно быть всё гораздо быстрее работать, но придется купить или ПЛК100 с транзисторными выходами или модуль с интерфейсом Ethernet,
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #20

    По умолчанию

    Пробывать можно до бесконечности, а работу сдавать уже пора, поэтому придется всетаки пробрасывать дополнительный кабель и вешать вычислитель где-то недалеко от расходомеров. Всё тему закрываю, всем спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. счетчики импульсов.
    от Сергей Чекулаев в разделе Разработки
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 13:37
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 10:15
  4. программный генератор импульсов
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
  5. формирование импульсов
    от ольга в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 09:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •