    По умолчанию проблемы с подключением ПЛК к ПК

    Здравствуйте!
    Достал плк 110 60 из коробки и замучился подключать к пк
    Нет связи и всё тут
    что только не пробовал
    вчера вечером каким то образом подключился
    сегодня с утра сижу и ничего не выходит
    в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    К чему подключаете, с помощью чего?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    видимо Вам стоит сюда заглянуть http://www.owen.ru/catalog/81399447 , может как то поможет

  4. #4

    По умолчанию

    подключение RS232 serial
    к ноуту через moxa 1150
    кабелем из комплекта поставки
    через гипертерминал связывается
    через кодесис нет
    пробовал перепрошивать
    выдает ошибку при загрузке файла в конце
    все делаю как на видео
    и вообще с плк и портами давно работаю
    ошибки конфигурации не может быть

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    есть один ньюанс, если до этого проект открывался через другой интерфейс, то он и остается по умолчанию, необходимо зайти в раздел соединений, выбрать связь по актуальному интерфейсу, нажать ОК и после пробовать подключатся

  6. #6

    По умолчанию

    ??
    какой еще раздел соединений?
    если вы про настройки соединений кодесис, то я их с нуля выставляю каждое подключение.

    вот лог с гипертерминала


    я
    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...

    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    ..........................at 20080050, s=4
    .................................................. ........................
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 3486 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2490 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 161 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6125 blocks
    It is 19 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 12 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by reset button!

    Last run module Id =-1
    Last post module Id =-1
    Total control code =18
    Max cache utilisation =5
    local_status =b
    run_level =1
    Run levels stack: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800a0, s=28
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...
    **** ERROR: Can not open Checksum file ****

  7. #7

    По умолчанию

    Выключите питание, зажмите кнопку "Старт/Стоп" на передней панели контроллера.Включайте питание и нажмите кнопку "Сброс". Контроллер загрузится, но светодиод "работа" гореть не будет. После этого пробуйте подключиться.

  8. #8

    По умолчанию

    не помогло

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Ну раз прошивка закончилась неудачно, то ничего и не получится, сейчас надо садится и внимательно читать как правильно делать прошивку

  10. #10

    По умолчанию

    прошивку делаю правильно
    пишет контроллер не отвечает тогда, когда уже данные записал и флэш форматнул. на этапе записи файла data

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МУ110-16Р проблемы с подключением
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:48
  2. Прблема с подключением МСД-100
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 14:00
  3. ИП 320 проблемы с подключением
    от mikhael_b в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:19
  4. Проблемы с подключением МВУ8!
    от IvanTaranov в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:02
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •