Тема: ПЛК150ИМ большой ток, NAN в разомкнутом аналоговом входе

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150ИМ большой ток, NAN в разомкнутом аналоговом входе

    Вот такой ПЛК150ИМ:

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:90:B6
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0e
    --------------
    зав.№ 10746111102292810
    Аналоговые входы AI-1, 2, 3: unifed signal sensor, type of sensor IT_0_20, Ain low=0; Ain high=400. AI-4 - RTD sensor - r428_50
    Зашиваю контроллер + create boot project + старт. Ни одной цепи не подключено, только на некоторых дискретных входах стоят перемычки - общее состояние выключено.
    На AI-4 NAN - это понятно и правильно.
    На AI-1,2,3 - ток ноль, всё хорошо.
    В time to backup power down - 438 или 480.
    Выключаю контроллер, жду десять минут, включаю и имею на AI-3 938 Ампер. На AI-1, 2 - нули.
    Сброс и сброс холодный не помогают. Сброс заводской и повторение процедуры - помогают, но - до выключения питания на 10 минут.
    Как то всё это тянулось, читал форум - ничего. Вместо большого тока стало появляться NAN на AI-3. Дописал программу обработки этого NAN.
    Теперь AI-3 только иногда влетает в большой ток ("меньший" чем NAN) и на короткое время после включения.
    Как всё это преодолеть?

  2. #2

    По умолчанию

    Датчики физически подключены к ПЛК?
    Если нет - просто поставьте перемычки.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.
    На столе проблема рассосалась сама собой и без перемычек на аналоговых портах. Однако, первоначально ПЛК был нагружен тремя (на AI-0, 1, 2) преобразователями тока ПИ842-2 и показывал ~900 А по AI-2 после включения. Далее - как в предыдущем сообщении.
    Ну вот, снова поставлю в шкаф, посмотрю.

  4. #4

    По умолчанию

    Ну вот. До сего дня этих 900 Ампер не было. Каждый день с утречка - включался. Появились. Сознаюсь, вход АI-3 не замкнул, как было рекомендовано. Замкнул сейчас - "ток" снизился до 451А.
    Создал загрузочный проект - ток есть.
    Сброс - есть.
    Сброс холодный - есть.
    Сброс кнопкой - "ток" пропал. (Где-то на форуме читал, что холодный и кнопкой идентичны - однако, нет)
    --------------------------------------
    Обнаружилась ещё проблема - с токовым выходам AO-1, 4-20 мА. На нём с интервалом ~полминуты появляется прямоугольный импульс тока 20 Ма, 36 миллисекунд.
    Что то можно сделать? Или - в ремонт...

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    присоединяюсь к тем кто бережет объем тем раздела форума, поэтому пишу здесь:
    Меня попросили вывести в визуализации изменение диапазона датчиков аналоговых входов, к примеру поставили мы датчик давления до десяти бар, а через пару лет на замену заказчик приобрел датчик с диапазоном до шести бар, из-за этого менять конфигурацию как то не солидно, сменить конфиг програмно я не умею, а вот полученное значение снова прошкалить легко, в связи с чем сам вопрос, имеется ли какое нибудь определенное значение верхнего диапазона, чтоб потери пересчета были минимальными или не важно что поставлю

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    имеется ли какое нибудь определенное значение верхнего диапазона, чтоб потери пересчета были минимальными или не важно что поставлю
    Присоединяюсь к вопросу. Уже на этапе разработки пытаюсь заложить возможность изменять верхний и нижний диапазоны измерения датчиков. Что прописать в конфигурации аналоговых входов. Для ПЛК160 по умолчанию стоит мин-0, макс 20000. Для макс тока 20 мА получается разрешающая способность 1 мкА? Зачем? А если диапазон измерения от -250 до +250 Па? зачем мне ничтожно малые значения?
    Пока пытаюсь методом научного тыка подобрать. Может сделать мин-0 и макс 100 для простоты пересчета реальных значений диапазонов измерения?

Похожие темы

  1. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:48
  2. БОЛЬШОЙ ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 11:55
  3. большой косяк!!!
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 12:06
  4. об аналоговом выходе плк-63