Тема: МВУ8 и ModBus

  1. #1

    Question МВУ8 и ModBus

    Здравствуйте.
    Никак нимогу врубиться в управление модулем по протоколу ModBus.
    Вопрос в том , что в мануале пишется следующее:
    5.3.2. Обмен по протоколу ModBus
    Обмен по протоколу ModBus может происходить в режимах ASCII или RTU в зависимости от
    заданного значения параметра Prot (см. Прил. В, табл. В.2).
    По протоколу ModBus в прибор передается скважность генерации ШИМ или значение,
    подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000)
    Так вот, а в мануале на ПИД регуляторы пишут следующее:
    Выходы блока:
    OUT: REAL; – выходной сигнал регулятора, от -100 до 100% относительной мощности;
    Хорошо мне нужно значение от 0 до 100%, никак не пойму как мне его передать в МВУ, не потеряв данные. Т.е. на выходе регулятора 0, ну или минус, который мы обрезаем до ноля. Мы смело передаем это значение на ВЭ МВУ. Но если на выходе регулятора 100, то соответственно на ВЭ МВУ тоже 100, а не 1000.
    Как быть?
    Для реализации интелектуального управления по протоколу ОВЕН маловато портов. У меня RS 232 используется как Slave, а RS 485 как Master, на котором висят два устройства ADAM 4017 и МВУ8

  2. #2

    По умолчанию

    100% мощности ШИМ соответствует значение 1000, т.е.
    98.7% = 987. Т.о. преобразование с ПИД на ШИМ МВУ8
    примерно так mvu8_PWM1:=REAL_TO_WORD(MAX(pid1.OUT,0)*10);

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Но в одной из веток на форуме писалось что значения необходимо передавать в формате REAL. Вот веткаhttp://www.owen.ru/forum/showthread....ght=%CC%E2%F38
    Последний раз редактировалось Мухин Сергей; 20.02.2008 в 08:45.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мухин Сергей Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Но в одной из веток на форуме писалось что значения необходимо передавать в формате REAL. Вот веткаhttp://www.owen.ru/forum/showthread....ght=%CC%E2%F38
    Значения Real передаются в протоколе ОВЕН. По ModBus вы передаете Word.
    Воспользуйтесь этим руководством, надеюсь, оно многое прояснит.
    Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.rar

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Значения Real передаются в протоколе ОВЕН. По ModBus вы передаете Word.
    Воспользуйтесь этим руководством, надеюсь, оно многое прояснит.
    Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.rar
    Сссылка на руководство не работает. Почините, пожалуйста.