Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ИБП60Б не запускается

  1. #1

    По умолчанию ИБП60Б не запускается

    К ибп60б подключены плк100, ип320, и пм01. А так-же 2 аккума по 12 в.
    Происходит следующее, внечале всё запускается, потом при отключении питания, нагрузка переходит на резервное питание от батарей, и потом отключается. Всё штатно.
    Но при возобновлении питания на ибп, он не запускается вообще. Сначала думал, зарядит батареи и запустится, но тщетно. Ждали сутки. Приходится отключать модем, откидывая разъём, ибп запускается, и потом подключаем разъём модема. Всё стоит на удалённых объектах, и это не устраивает.
    Что не так с ибп, подскажите!

  2. #2

    По умолчанию

    У ПМ01 очень большой пусковой ток. Проблему решает резистор в 1 Ом последовательно питанию ПМ01.

  3. #3

    По умолчанию

    А какой мощности должен быть резистор?

  4. #4

    По умолчанию

    Мощность 1...5 Вт

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо!
    Буду пробовать.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробовал 1 Ом 2 Вт.
    Всё работает, ибп60 запускается почти сразу, после короткой паузы, 2 - 3 моргания.
    Спасибо за помощь!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
    Попробовал 1 Ом 2 Вт.
    Всё работает, ибп60 запускается почти сразу, после короткой паузы, 2 - 3 моргания.
    Спасибо за помощь!
    А что означают эти моргания? Наверное, это попытки запуститься?
    ИБП опять думает что это перегрузка или КЗ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anowice Посмотреть сообщение
    А что означают эти моргания? Наверное, это попытки запуститься?
    ИБП опять думает что это перегрузка или КЗ?
    Я так понимаю, что он тестирует нагрузку, если всё в норме, то запускается.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    У ПМ01 очень большой пусковой ток. Проблему решает резистор в 1 Ом последовательно питанию ПМ01.
    Источник питания ПМ01 спроектирован плохо, забыли воткнуть в схему термистор на входе.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Здравствуйте. Ситуация такая: Есть два прибора БКК1-24 и ПР110-24.8Д.4Р, которые надо запитать от ИБП60Б-Д9-24. Возможно ли это сделать без дополнительных доработок ИБП60Б-Д9-24?

    У меня получилось запитать от него только один БКК1-24.

    Пробую подключать один ПР110-24.8Д.4Р - не запускается. Моргает индикатор "Выход".

    А мне надо запитать оба прибора.

    Может ли это означать, что ИБП60Б-Д9-24 неисправен?

    С уважением, Михаил.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  2. ИБП60Б-Д9-24
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:49
  3. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:59
  4. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:23
  5. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 12:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •