Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: задача реализовать индикацию

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    ))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец

    ... делайте динамический опрос по входу, не забывая что гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек

    а выход на компьютер, или планшетик )))
    заодно и логи рабочего времени автоматически получатся!
    Объясните пожалуйста почему гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек.

  2. #12

    По умолчанию

    ПОЧЕМУ это к разработчикам... а предположение - для большого количества выходов на плате использована какая-то хрень типа сдвигового регистра... запись в которые еще и не синхронизировано с циклом ПЛК.. 15 мсек, потому что точно не помню время приведенное в РЭ, но оно примерно такое ... 10 - 12 -15 мсек

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    ПОЧЕМУ это к разработчикам... а предположение - для большого количества выходов на плате использована какая-то хрень типа сдвигового регистра... запись в которые еще и не синхронизировано с циклом ПЛК.. 15 мсек, потому что точно не помню время приведенное в РЭ, но оно примерно такое ... 10 - 12 -15 мсек
    В РЭ на ПЛК110 написано не более 30 мс для обычных выходов. Это ужасно много. Может в РЭ указано ошибочно. Техподдержка "ОВЕН", уточните пожалуйста.

  4. #14

    По умолчанию

    У ПЛК110 есть 4 быстродействующих транзисторных выхода (время переключения - 20 мкс), вот их и надо использовать в качестве столбцовых ключей матрицы. Если построить матрицу 18x4, то можно будет в динамическом режиме опросить до 72 дискретных датчиков без использования модулей расширения дискретных входов. А вместо щита с лампочками дешевле поставить панель ИП320. В этом случае понадобится какой-нибудь ПЛК110-X.30.К, а модули расширения вообще будут не нужны. Длинных, толстых кабелей тоже не будет. Короче - тотальная экономия.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.03.2012 в 13:02.

  5. #15

    По умолчанию

    быстрые жааалко )) в задаче опрос присутствия рабочем месте, тело за секунду никуда не денется.. куда торопиться??? к тому же на защите от дребезга все быстродействие сольется...
    Панель стоит не совсем маленьких денег... а б/у нотик тыщи 2... ну или новый нетбук 7-8 т.р

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А не проще ли поставить видео камеру (или несколько). Есть программы которые анализируют движение обьектов .Можно и косвенно анализировать - рабочих мест много (75) ,а дверь то одна (или две) .Можно поставить на них датчики движения или камеру с анализом движения и запоминанием времени .есть еще куча вариантов с пропуском (карточкой) ,где можно фиксировать время и фамилию на компе.Ведь если человек встал ,значит ему нужно выйти через дверь с электомагнитным замком .Действительно 21 ВЕК на дворе ,а мы все контакты и для моды ПЛК.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:46
  2. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  3. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:16
  4. Задача для ПЛК. Справится ли?...
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:37
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •