Страница 332 из 361 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 3602

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #3311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.341 в котором исправили некорректную работу retain и ПИД регулятора в ПР200 (версия встроенного ПО прибора v2.59).
    Ну что ж? Установил. Через пару-тройку недель проверю работу =)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #3312

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    Немного потестировал работу штатного ПИД-регулятора в Овен Лоджик (как понимаю, именно он имеется ввиду под именем регулятора ПР200?).
    Мне показалось, что явно появилось ограничение интегральной составляющей при достижении максимума, которого раньше точно не было.
    И при достижении минимума интегральная точно не ограничивается (как и раньше, в принципе). Хотя, если теперь есть ограничение по максимуму, логично, чтобы было ограничение и по минимуму, так было бы правильно, что ли.

    Конечно, возможно я ошибаюсь и исправили что-то другое.
    И именно поэтому очень хочется подробных комментариев от разработчиков по этому поводу (что исправили в ПИД-регуляторе).
    В версии Owen Logic 2.5.340 (версия встроенного ПО ПР200 2.57) ПИД выдавал все время 0 на своем выходе. В новой версии прошивки откатили изменения и работа ПИД регулятора идентична версии встроенного ПО 2.56.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3313
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Повторно напоминаю про отсутствие возможности импорта списка переменных для ПР103/ПР200. Жутко неудобно!
    Прошу разработчиков прокомментировать!

    Впрочем с экспортом сетевых тоже только что вылезла проблема (отправил проект на почту Королев Кириллу).

  4. #3314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Прошу разработчиков прокомментировать!

    Впрочем с экспортом сетевых тоже только что вылезла проблема (отправил проект на почту Королев Кириллу).
    Добрый день.

    В планах есть задача по реализации импорта переменных. По поводу ошибки при экспорте сетевых переменных - передал информацию информацию разработчикам, изучаем.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #3315

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.341 в котором исправили некорректную работу retain и ПИД регулятора в ПР200 (версия встроенного ПО прибора v2.59).
    Обновил ОЛ, обновил прошивку из него, retain по прежнему не сохраняются.
    Что-то не доисправляли?

  6. #3316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никола Казанский Посмотреть сообщение
    Обновил ОЛ, обновил прошивку из него, retain по прежнему не сохраняются.
    Что-то не доисправляли?
    Укажите полную модификацию прибора
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  7. #3317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Укажите полную модификацию прибора
    ПР102.24.2416.13.2

  8. #3318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никола Казанский Посмотреть сообщение
    ПР102.24.2416.13.2
    Прошивки для ПР102 не обновлялись в последних релизах. Пришлите, пожалуйста, мне на почту Ваш проект, заводской номер прибора и уточните, подключено ли что-нибудь к прибору помимо питания и USB (если подключено, то приведите схему подключения).
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #3319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Прошивки для ПР102 не обновлялись в последних релизах. Пришлите, пожалуйста, мне на почту Ваш проект, заводской номер прибора и уточните, подключено ли что-нибудь к прибору помимо питания и USB (если подключено, то приведите схему подключения).
    Дело в том, что эта напасть уже где-то с сентября идет. Обнаружили только сейчас. Вот и полез на форум.

  10. #3320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Прошивки для ПР102 не обновлялись в последних релизах. Пришлите, пожалуйста, мне на почту Ваш проект, заводской номер прибора и уточните, подключено ли что-нибудь к прибору помимо питания и USB (если подключено, то приведите схему подключения).
    Отправил,,

Страница 332 из 361 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16