    Доброго дня.
    Проект отопления, собранный на ПР102, с прошивкой 1.17, и отработавший год без замечаний, после переезда на 2.2.311 перестал нормально читать датчики температуры PT100 и NTC3435.
    Обработка сырых данных 0-300кОм строилась на блоках (Pt100)2v и NTC. Сначала стал грешить на датчики и линии. Поварил, откалибровал, сверил архив - опорные значения за год стабильны, разбег не более 1%. Линии до ПРки вместе с датчиками также показывают корректное значение сопротивления, считая вручную и на эмуле при вбивании значений сопротивления получаю то что должно получиться.
    Проблема в обработке значения аналогового входа ПРки. При попытке заменить обработчик AI c сырого резистивного на NTC3435 вводные значения также кривые, идёт тотальное завышение сопротивления. Отключать входы, перешивать в дискретном режиме, а затем возвращать в аналоговый тоже пробовал.

    Нужен какой-то явный задатчик в настройках режима резистивных входов - "Не делать нихрена с поступающими значениями сопротивления, просто отдать их программе в том виде, в каком они пришли по проводам".
    Как быть? Это глюк, или новая фишка обработки входящих данных?
    Последний раз редактировалось FireLizzard; 15.11.2022 в 02:12.

  2. #2982
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Проект отопления, собранный на ПР102, с прошивкой 1.17, и отработавший год без замечаний, после переезда на 2.2.311 перестал нормально читать датчики температуры PT100 и NTC3435.
    Обработка сырых данных 0-300кОм строилась на блоках (Pt100)2v и NTC. Сначала стал грешить на датчики и линии. Поварил, откалибровал, сверил архив - опорные значения за год стабильны, разбег не более 1%. Линии до ПРки вместе с датчиками также показывают корректное значение сопротивления, считая вручную и на эмуле при вбивании значений сопротивления получаю то что должно получиться.
    Проблема в обработке значения аналогового входа ПРки. При попытке заменить обработчик AI c сырого резистивного на NTC3435 вводные значения также кривые, идёт тотальное завышение сопротивления. Отключать входы, перешивать в дискретном режиме, а затем возвращать в аналоговый тоже пробовал.

    Нужен какой-то явный задатчик в настройках режима резистивных входов - "Не делать нихрена с поступающими значениями сопротивления, просто отдать их программе в том виде, в каком они пришли по проводам".
    Как быть? Это глюк, или новая фишка обработки входящих данных?
    Если не ошибаюсь, то с тех времен добавилось преобразование на аналоговых входах. Может границы подправить нужно?

  3. #2983
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Границы по паспорту, от -25 до +125; постоянная B=3950; временной фильтр 10сек; Коррекция B0 по испытаниям (от 9980 до 10150 примерно) - для NTC3435 и
    от 0 до +120; коррекция сопротивления кабеля по испытаниям (от 0,01 до 0,5 Ом примерно) - для Pt100.

  4. #2984
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Границы по паспорту, от -25 до +125; постоянная B=3950; временной фильтр 10сек; Коррекция B0 по испытаниям (от 9980 до 10150 примерно) - для NTC3435 и
    от 0 до +120; коррекция сопротивления кабеля по испытаниям (от 0,01 до 0,5 Ом примерно) - для Pt100.
    Не, не эти границы. А те что в свойствах входа появляются когда на него тыкаешь - нижняя и верхняя граница измерения. Оставить по умолчанию 0 и 100 может?

    11.png

    Вообще, у Вас сопротивление правильно измеряет? подключите обычный резистор что ли?
    Последний раз редактировалось stesel; 15.11.2022 в 17:35.

  5. #2985
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Это потому что у меня программа не в каталоге по умолчанию стоит?

    1.jpg

  6. #2986

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Это потому что у меня программа не в каталоге по умолчанию стоит?

    1.jpg
    Уточните, пожалуйста, какая текущая версия owen logic, какая текущая директория? Какая версия windows 32 или 64 разрядная?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  7. #2987
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, какая текущая версия owen logic, какая текущая директория? Какая версия windows 32 или 64 разрядная?
    Лоджик 2.2.311 (но такая шляпа была и на 2.2.309). Директория C:\Program Files\Owen\OWEN Logic 2. В директории C:\Program Files\Owen\OWEN Logic стоит лоджик 1.23.301.
    Windows 10 х64, версия 22Н2, сборка 19045.2251
    Из лоджика 1.23.301 история изменений открывается
    Сейчас на виртуальной машине попробовал - там тоже не открывается история. Лоджик 2.2.311, Windows 7 SP1
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.11.2022 в 21:47.

  8. #2988
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Не, не эти границы. А те что в свойствах входа появляются когда на него тыкаешь - нижняя и верхняя граница измерения. Оставить по умолчанию 0 и 100 может?

    11.png

    Вообще, у Вас сопротивление правильно измеряет? подключите обычный резистор что ли?
    Вы про настройку входа?
    Снимок экрана 2022-11-15 232346.png
    Хм, с простыми резисторами на входах подберу, поиграюсь

  9. #2989
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Вы про настройку входа?
    Снимок экрана 2022-11-15 232346.png
    Хм, с простыми резисторами на входах подберу, поиграюсь
    судя по скрину, у Вас сбиты настройки масштабирования. У Вас вход настроен на измерение сопротивления, а Вы переназначив границы масштабируете диапазон. Другими словами, если сопротивление равно нулю, вход выдает в Вашем случае "- 25". Как там верхнее значение не очень понятно, но судя по тому что по умолчанию стоит 100, то можно предположить что это при 300 кОм. Хотя думаю что возможно верхнюю границу нужно ставить 300000. В общем Вам это не нужно, Верните к заводским значениям если затем используете макрос преобразования, или выставьте тип Вашего датчика вместо 0..300кОм и уберите макрос, снимайте температуру сразу с входа.
    Последний раз редактировалось stesel; 16.11.2022 в 00:31.

  10. #2990
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    судя по скрину, у Вас сбиты настройки масштабирования. У Вас вход настроен на измерение сопротивления, а Вы переназначив границы масштабируете диапазон. Другими словами, если сопротивление равно нулю, вход выдает в Вашем случае "- 25". Как там верхнее значение не очень понятно, но судя по тому что по умолчанию стоит 100, то можно предположить что это при 300 кОм. Хотя думаю что возможно верхнюю границу нужно ставить 300000. В общем Вам это не нужно, Верните к заводским значениям если затем используете макрос преобразования, или выставьте тип Вашего датчика вместо 0..300кОм и уберите макрос, снимайте температуру сразу с входа.
    В общем, если подкинуть на входы резисторы, то в дефолтном 0-300кОм режиме всё как по омметру, совпадает. Отдельно, вынув из ПРки колодку, проверяю линии датчиков NTC - всё как должно быть, (пусть, к примеру 7000-8000Ом). Втыкаю колодку в ПРку, сбрасываю настройки входов на дефолт, и на входах не то (от 10,5кОм до 18кОм). Увеличиваю верх диапазона до 300 - да хоть до 30000, 300000 - разницы всё равно нет, значения остаются те же самые.
    Может помимо заливки прошивки, надо ещё и дёргать прибор по питанию для смены режима работы входов?
    Есть кто-то, кто уже прописывал датчики NTC и Pt100 на входах? И как в новой прошивке выглядит рабочий вариант настроек для измерения сопротивления входов без преобразования значений?

Страница 299 из 361 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •