Тема: Помогите, плиз со связкой ТРМ-32Щ4-RS - ПЛК100 - СП270

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте, maks-tver.
    Цитата Сообщение от maks-tver Посмотреть сообщение
    можете прислать?
    Во вложении реализован опрос ТРМ32(точно) + ТРМ202(на сколько я помню) по интерфейсу RS485.
    Адрес ТРМ32 = 128, + скорость 115200, остальные настройки не изменялись.

    Прошивка ПЛК100-24.Р-М = 2.10.5
    Торгет-филе = 2.10

    Во вложении экспорт моей ПЛК-конфигурации с рабочего проекта.

    P. S. Работает отлично. Только не забудь увеличить время "MinCycleLenght" до 10-20 ms. Учтите, что по хорошему на одном интерфейсе RS485 должен быть только один мастер и один протокол.
    Вложения Вложения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо!!!