Данный вопрос (только более развернуто) вам нужно задать в разделе "Эксплуатация".
Данный вопрос (только более развернуто) вам нужно задать в разделе "Эксплуатация".
Спасибо.
Как конвертировать значения?
Напримет 4-20 в 0-100. В Скаде есть такой ФБ? Я чего-то не нашел. Начал делать расчет и запутался...
Подскажите пожалуйста?
Спасибо!
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Нужно в скаде или в ОРС сервере? Данные откуда поступают?
Спасибо.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Ну тогда через модуль "Расчет". Пишите в нем такую формулу:
6,25*Значение-25
Это пересчет по линейной функции y=A*x+B по вашим параметра (4 ма - 0%, 20 ма - 100%)
Спасибо.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Можно с помощью него, можно с помощью того же расчета - у него функция OPCQuality
Спасибо.
День добрый. Такой вопрос. Мне нужно организовать включение, выключение оборудования через модуль МВУ8Р по времени. Допустим есть насос, мне его необходимо включить в 23-00 и выключить в 8-00 каждый день. Как это сделать в мастер скада?
У объектов в MasterSCADA есть закладка "Расписание" с помощью которой можно выполнять присваивание значений переменным.
Спасибо.
Спасибо!, буду пробовать.