Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41

Тема: Я уже мозг себе вскрыл

  1. #1

    По умолчанию Я уже мозг себе вскрыл

    Задача.
    Вакуумно-формовочная машина.
    Нужно автоматизировать.

    Входные данные:
    Прижимная рамка Открыта/закрытая 2 датчика
    Стол с матрицами Верх/низ 2 датчика
    ТЭНы нагрева положение подъезд/отъезд 2 датчика

    Выходные данные:
    ТЭНы подъезд/отъезд один сигнал
    Стол поднять/опустить один сигнал
    Прижимная рамка закрыть/открыть один сигнал
    Включить вакуумный насос
    Включить обдув
    Включить пневмосъем

    Временные параметры(меняются от наладки к наладке):
    Нагрев
    Время работы вакуумного насоса
    Время охлаждения
    Время пневмосъема

    Действия должны выполняться в строгой последовательности в зависимости от прихода сигналов с датчиков и временных параметров.

    С программой и программированием контроллеров столкнулся впервые.

    С чего начать?
    Пробовал написать полностью в ST, комбинирую ST, CFC, FBD, SFC. Получается полная хрень.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Если нет аналоговых сигналов ,то можно сделать на ПР110 на языке FBD в среде овен лоджик .Если дадите ТЗ ,то помогу с проектом в теме "области применения ПР110".
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Дело в том что, уже приобрел ПЛК110-32 и ИП320. В принципе можно было бы взять ПР и четыре таймера. Но решил сделать через ПЛК.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    если брать ПР ,то дополнительно таймеры не нужны .Ваше право выбирать инструмент ,только каждый инструмент требует своей подготовки пользователя.кстати панель можно подключить к ПР ,через модуль ПР МИ485.Удачи Вам.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Ответ тех поддержки.

    Дмитрий Пантелеев <d.panteleev@owen.ru>

    """Дело в том, что через панель нельзя будет менять уставки времени.

    Для изменении времени (уставок) Вам необходим ПЛК (программируемый логический контроллер). На нем пишите программу в среде программирования Codesys. http://www.owen.ru/catalog/55710393

    ПЛК выбираете из соображения количества входов/выходов. Как вариант: ПЛК110-30. http://www.owen.ru/catalog/12196141 Или меньшее количество выходов ПЛК100 http://www.owen.ru/catalog/73637995"""

    Жаль, что тех поддержка не является таковой.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    правильно Вам техподдержка написала.
    Берите ПЛК и на языке LD (он самый простой для понимания и отладки) и потихоньку разбирайтесь.
    Панель необходима, для ввода изменяемых значений.
    На ПР не сделать, даже и обсуждать нечего. Не хватит входов. Вы еще кнопки не посчитали в режиме отладки.

  7. #7

    По умолчанию

    Захотел писать стихи. Купил пачку бумаги, ручку, табуретку...
    Сижу, пишу... Чета фигня получается ((((

    ........
    Если серьезно, то сходите на курсы в Овен, реально помогают начать, либо закажите кому-нить "выездное обслуживание"... человек приедет и при вас сделает эту программку.... так вы и задачу решите и поимете представление о том как это делается...

    десяток дискретных линий с дубовым алгоритмом - задача на пол-дня, панель и удобный алгоритм работы для оператора еще денек... а дальше, при наличии минимального понимания, уже сами сможете доводить установку )))

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    "Модуль интерфейсный ПР-МИ485 позволяет производить подключение программируемого реле ПР110 к сети RS-485. Такая связка позволяет опрашивать состояния входов ПР110 и управлять дискретными выходами прибора. Кроме того имеется возможность считывать и изменять состояние 64-х внутренних переменных. Таким образом, появляется возможность контролировать состояния внутренних переменных, отслеживать выполнение алгоритма, а так же удаленно менять уставки, переключать режимы и т.п.

    Например, пользователь может подключить панель оператора ИП320 и вывести на нее всю необходимую информацию
    ." из описания.
    В первом посте перечислены 6 входов из 12 ,и для ручного ,и ножного управления хватит .
    Делайте на ПЛК ,но если не трудно дайте в личку ТЗ ,сделаю на ПР(без панели ,потому как не располагаю) ,а потом сравним.Кстати схема будет на языке ФБ ,вы можете аналогичную схему сделать на ПЛК ,как вариант ,вам в помошь .
    Последний раз редактировалось rovki; 15.12.2011 в 13:53.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    "[COLOR="Purple"]
    В первом посте перечислены 6 входов из 12 ,и для ручного ,и ножного управления хватит .
    Кнопка-пуск,
    -стоп,
    -Ручной режим,
    -Авт.Режим,
    -Открыть-3шт,
    -Закрыть-3шт,
    может и ещё, что-то вылезет.
    2 реле ПР и мастер сети ПЛК?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Захотел писать стихи. Купил пачку бумаги, ручку, табуретку...
    Сижу, пишу... Чета фигня получается ((((

    ........
    )))
    !!!!!!!!!!!!!!

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя