Ответа так и нет, но, тем не менее, вопрос не был решен.
Ответа так и нет, но, тем не менее, вопрос не был решен.
Здравствуйте. Попробуйте изменить в настройках Universal Modbus device[VAR] Byte Sequence - Native.
Нет. Ничего не изменилось.
Зачем там в программе Universal Network Module?
<a href="http://piccy.info/view3/3173075/02a6822b0d0ea5417c7122a1732fed28/" target="_blank"><img src="http://i.piccy.info/i7/d3a6849daa58aeb305a08a98ee9bc637/1-8-41/19614092/Universal_Network_Module_240.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0" /></a>
Модем я подключаю по 232.
Объясните, хоть, что значит эта ошибка (Last Error 85).
Последний раз редактировалось Рабиндранат; 22.06.2012 в 11:19.
Всем привет!
Подключаю ModBus TCP весы к ПЛК110.
Бился 2 дня с LAST ERROR 85.
По отдельности и контроллер и весы работают (проверял в лектусе)
Оказалось я лошара: в настройках Universal Modus Device в параметре ModuleIP указал IP-адрес через точку!
Ошибку заметил случайно.
Вообще надо сказать что использовать в качестве разделителей октетов IP-адреса двоеточие - это извращение!!!