Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК100+MBA8

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100+MBA8

    Здравствуйте.
    Есть датчик давления ПД100-ДИ1,6М-1.0 подключенный к модулю аналогового ввода MBA8.
    Модуль аналогового ввода MBA8 подключен к ПЛК100 по интерфейсу RS-485.
    1. Помогите настроить прием данных с датчика в программу CoDeSys.
    Правильно ли я понимаю, что необходимо добавить элемент в Конфигурация ПЛК - ModBus(Master), заменить Debug RS-232 на RS-485-1
    2. Как настроить визуализацию для отображения значения давления.

  2. #2

    По умолчанию

    По умолчанию в MBA8 стоит протокол обмена ОВЕН.
    Как я могу поменять протокол на ModBus-RTU или ModBus-ASCII.
    Обязательно ли покупать преобразователь чтобы поменять протокол?
    Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 ОВЕН АС3-М
    Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    теоретически можно по протоколу ОВЕН переписать параметр "Prot : 41F2 : Протокол работы" на модбас, затем выключить и включить прибор. А вообще через конфигуратор с ПК и для этого нужен преобразователь

  4. #4

    По умолчанию

    Еще вопрос по датчику давления ПД100.
    В инструкции по MBA8 написано, что для активных датчиков на вход устанавливается шунтирующий резистор с сопротивлением 100Ом.
    В инструкции по датчику написано, что резистор надо на 500Ом.
    Так какой же устанавливать?

    В CoDeSys настроил работу с MBA8 по протоколу OWEN (Master).
    В настройках RS-485 установил заводской адрес 16, но данные с датчика не приходят.

    Световой индикатор RS-485 не горит.
    Как опрашивает входы и с какой скоростью модуль при заводских настройках?

    Будет ли он вообще работать без предварительной конфигурации через ПК?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    надеюсь PLC_Configuration_OWEN.pdf прочитан что касается овен мастера, если в последней редакции, то страницы с 83 по 87, а также внимание пункта 3.4.4 на 78 странице

  6. #6

Похожие темы

  1. MBA8 modbus RTU
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 21:39
  2. Mba8 - Rs485
    от -npo- в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 16:40
  3. Plk100+mba8
    от Алексей Душкевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 11:21
  4. MBA8 + LabView 8.5.1
    от Коротенко в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 11:38
  5. КАК справиться с MBA8
    от Александр ВИТУ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 11:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •