Тема: МДВВ нет связи по MODBUS

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию МДВВ нет связи по MODBUS

    Здравствуйте!

    Не могу считать/записать значения из регистров modbus прибора МДВВ. Порывшись в форуме наткнулся на то, что оказывается не все приборы поддерживают протокол modbus. Прибор куплен месяц назад, версия прошивки 1.09. По протоколу ОВЕН все работает нормально, но как только меняю параметр Prot в конфигураторе - прибор перестает реагировать даже на запросы конфигуратора - таймаут соединения. Вот в чем ещ1 одна странность - если переключить прибор на протокол modbus-ascii - конфигуратор работает через раз, т.е. считывает не все параметры, если переключиться на modbus-rtu - полное отсутствие связи. У меня такой вопрос - у меня прибор бракованный, либо я чего-то не понимаю.... Посоветуйте, пожалуйста, чего делать...

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    после изменения настройки протокола, питание отключали у МДВВ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    да, отключал. пробовал даже ждать 10 минут - не помогло...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте опрос "по времени", раз в 100м/с, таймаут 5мс.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Поставьте опрос "по времени", раз в 100м/с, таймаут 5мс.
    попробовал, в порт ничего не приходит...

  6. #6

    По умолчанию

    Убедитесь, что не стоит пермычка заводские сетевые параметры.
    Как уже писали выше необходимо после смены протокола "снимать" питание.
    Конфигуратор работает только по протоколу ОВЕН. Он его переведет на ОВЕН, если стоит другой протокол.
    Попробуйте выставить протокол ОВЕН, записать значение, выключить конфигуратор. Включить питание. Далее подаете питание и попробуйте считать любой регистр по ModBus с помощью ModBus Tester.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Убедитесь, что не стоит пермычка заводские сетевые параметры.
    Как уже писали выше необходимо после смены протокола "снимать" питание.
    Конфигуратор работает только по протоколу ОВЕН. Он его переведет на ОВЕН, если стоит другой протокол.
    Попробуйте выставить протокол ОВЕН, записать значение, выключить конфигуратор. Включить питание. Далее подаете питание и попробуйте считать любой регистр по ModBus с помощью ModBus Tester.
    Так и есть. я каждый раз конфигуратором проверял наличие связи с прибором и тем самым переводил его с modbus`a на ОВЕН. Спасибо огромное за помощь. Всё работает хорошо.

  8. #8

    По умолчанию

    Рад, что все заработало
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serega_nf Посмотреть сообщение
    Так и есть. я каждый раз конфигуратором проверял наличие связи с прибором и тем самым переводил его с modbus`a на ОВЕН. Спасибо огромное за помощь. Всё работает хорошо.
    забавно, чтож с утра то не работало, потому что мой ответ короче?

  10. #10

    По умолчанию

    может просто утро не заладилось))
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МДВВ, нет связи
    от ward в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 12:08
  2. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  3. Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 10:44
  4. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 23:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •