Может быть вы имеете в виду программу EasyWorkPLC?
Может быть вы имеете в виду программу EasyWorkPLC?
Короче кто что хочет, тот то и говорит. не важно как называется программа, я скажу, а разработчик пусть сам разбирается
Вот что программа Easy выдала на комманду
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
MAC 6A:77:00:00:56:FF
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
Во-первых бросилось в глаза несоотвествие с инструкцией на контроллер значения маски 255.255.255.0
Во-вторых бросилось в глаза отсутвие информации в инструкции, а точнее не точность того, что адрес сетевой карты компьютера при подключении по этому интерфейсу должен быть обязательно GATE=10.0.6.1, а не любой но не равный 10.0.6.10 как написано в инструкции.
Можете ответить почему у вас не хватает времени написать как положено, а у нас должно оно всегда находиться чтобы задавать вопросы на форуме? Директор мне должен платить зарплату за результат, а не за вопросы на форумах. Пожалуйста сообщите несоответсвие вашим разработчикам, чтобы другие люди не тратили на разбирательство время.
При первом использовании к ПЛК необходимо подключиться, через COM-порт или по 485 интерфейсу,т.е. последовательному, произвести в КДС (CoDeSys) соответствующие настройки, загрузить пустой проект, на вклаке ресурсы выбрать ПЛК-браузер, набрать соответствующую команду, для малых сетей я бы рекомендовал использовать IP-адреса из диапазона 192.168.х.х. Далее можно использовать соединение по Ethernet
GATE не трогайте, если у Вас есть эти настройки, то на своем ПК Вы должны установить IP-адрес 10.0.6.11 и маску 255.255.255.0 и попробуйте еще раз пробиться, шлюз (GATE) на своем ПК не устанавливайте
Вы немного меня не поняли. У меня уже получилось подключиться.
У нас дураков нет, GATE на ПЛК100 стоит 10.0.6.1, это означает то, что я написал в предыдущем своём сообщении.
Но я повторю. Настройки на ПК должны быть обязательно и ТОЛЬКО!!!
10.0.6.1
255.255.255.0
А НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТАК КАК В ИНСТРУКЦИИ
10.0.6.2 ИЛИ 10.0.6.55 ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
255.255.0.0
Я знаю что вы меня уже недолюбливаете, но поймите, если не я вам скажу на ошибки, то никто этого не скажет.
Вы передадите, чтобы инструкцию исправили?
У Вас есть сертификат админстратора сетей , у меня есть, адрес ПК может быть конечно и 10.0.6.1, а может быть и другим, вся разница что ПЛК будет считать его шлюзом для выхода в интернет, а это функция свойственна роутерам, а не персональным компьютерам. Все дело у Вас я так понимаю было в маске
в #1 сообщении у Вас маска 255.255.0.0
в #15 сообщении у Вас маска 255.255.255.0
Последний раз редактировалось capzap; 13.10.2011 в 12:15.
нет и слава богу. а мне он и не нужен.
не у меня в сообщении, а у вас в инструкции.
об этом и речь. я делаю строго по инструкции производителя.
когда буду работать дизайнером на фирме по производству мороженого, тогда и буду изобретать, пробовать всякие креативные идеи.
а до того только так, как пишет производитель, производителя нужно уважать, ценить то, что он написал, нельзя делать по-другому, так как это не правильно, это может привести к поломке и не гарантийному случаю.
инструкцию надо исправить, чтобы таких тем больше не появлялось.
адрес попробовал, действиетльно, вроде бы с другим адресом тоже работает, но маска обязательно 255.255.255.0