Тема: Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.

  1. #1

    По умолчанию Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.

    Здравствуйте!
    Посоветуйте пжс,как правильно настроить ТРМ10
    Термопару от формирующей головки подключил к ТРМ10А
    Выставил температуру:
    T - 105
    tи - 100
    tд - 20
    Xp - 50,0
    С1-104
    С2-106
    Температура доходит до 105 с регулятор отключается,но температура продолжает расти и достигает 109 с,далее потихоньку начинает снижаться и падает до 101 градуса.Из-за большого расхождения в температурах у меня начинает скакать размер уплотнителя,а также цвет и т.д.В руководстве написано,что можно использовать автонастройку,нужно ввести код доступа 8206.Спрашивется это как Можно детально описать Заранее благодарю за ответ!

  2. #2

    По умолчанию

    Супер Модераторы отзовитесь!!!

  3. #3

    По умолчанию

    1.Нажимаете кнопку Прог кратковременно, загорается индикатор под буквой Т. Далее держите кнопку ПРОГ до появления - - - -.
    2. Набираете код 8206, при этом текущая тем-ра в камере должна быть ~30 град С.
    3. Нажимаете кнопку Прог
    4. Начинается процесс автонастройки, о чем свидетельствует мигание светодиодов tи, tд, Xp.
    5. Как только эти светодиоды стали светиться непрерывно, нужно снова нажать кнопку Прог.
    6. Оцениваете качество настройки.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Охладить объект до комнатной, отключив нагрузку. Ввести код 8206, аналогично процедуре входа в параметры или юстировке, включить нагрузку, нажать "Прог"-самонастройка запущена, мигают светодиоды -коэффициенты ПИД-регулятора. Можно перекурить, время автонастройки от нескольких минут до десятков минут. После прекращения мигания светодиодов ждем пару минут окончания процесса вычисления коэффициентов и нажимаем "Прог" , пробегаем по значениям вычисленных коэффициентов и выходим в режим -Работа. Если точность регулирования не достаточна -welcom в процедуру ручной настройки

  5. #5

    По умолчанию

    Зоя Супер Модератор,Александр Ч.!!! Благодарю от всей Души

Похожие темы

  1. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 22:24
  2. отжиг стекла под управлением трм10а
    от 99new в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 14:32
  3. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:42
  5. Настройка ТРМ10А-Щ1.ТС.Р
    от AWAS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 16:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •