Показано с 1 по 2 из 2

Тема: построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)

  1. #1

    По умолчанию построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)

    Подскажите, пожалуйста, как оптимально организовать обмен в такой конфигурации:
    ПЛК110.60 - СП270 - МВ110.24-16 - МВА8 (5 шт.)?
    Обмен с модулями ввода/вывода будет через RS-485 интерфейс по Modbus.
    Будет ли правильно подключить панель на отдельный порт ПЛК (какой предпочтительней)?
    В каком режиме должна в этом случае работать панель (мастер или слейв)?
    Как конфигурировать это отдельное соединение в КДС - добавлять ещё один Modbus(Master|Slave) и менять порт на RS232?
    Цель одна - обеспечить удобную работу с панелью, без тормозов.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну в общем Вы совершенно правильно мыслите. Какой порт - зависит от расстояния до панели. Если в этом же шкафу - можно RS232