Показано с 1 по 7 из 7

Тема: показания МВ110-8АС

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию показания МВ110-8АС

    К МВ110-8АС подключены 5 датчиков 4-20 3 температурных и два уровня
    очень неприятно пляшут показания менял конфигурацию и так и сяк помогает совсем чуть-чуть в щиту стоит БСФ,БП60,ПЛК-100,БУВР-12,мощного силового оборудования рядом нет, расстояние до датчиков от 1 до 5 метров может что нибудь посоветуете.

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно схема подключения не верна. Подключайте по одному датчику и читайте значения из конфигуратора.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Показание датчиков правильные

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте использовать фильтры.
    На 8АС входы скоростные, и очень чувствительные,по этому возможность фильтрации оставлена пользователю

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Пробовал не очень помогло я уже и скорость изменения убрал до 5

  6. #6

    По умолчанию

    тип фильтра - exp, а время для него ставьте в мс от 500 до 50000 - пробуйте, мне помогает нормально

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Тип фильтра такой и стоит а вот время намного поменьше,завтра попробую,спасибо а совет.

Похожие темы

  1. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:41
  2. трм202-показания темпетатуры зависли
    от kalasch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:09
  3. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:44
  4. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 11:57
  5. показания ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •