Сначала по документации к прибору определяете какой параметр вы собираетесь читать и смотрите его тип данных. Потом подбираете функцию из библиотеки, которой читается данный тип данных. Адрес канала получается прибавлением к адресу прибора номера канала -1
-
Спасибо за ответ!!
С параметрами кое как разобрался. Не читалось потому что в самой библиотеке непонятки, методом подбора изменил тип данных и ура "заработало".
Теперь разбираюсь с универсальной функцией... например как прочитать версию прибора и имя... в библиотеке полное отсутствие описания... метод подбора вещь конечно познавательная но слишком много времени занимает....