Страница 245 из 1044 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #2441
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    да читал я мануал... ну не разбираюсь я в этих регистрах адресах....
    у овена в мануале все разжевано для таких как я.....
    помогите с адресами.... плиииииззззз
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus

    Что значит помочь, Вы же не называете что нужно

  2. #2442
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    темный лес для меня.... надо пару недель разбираться((
    ну спасибо и на этом...

  3. #2443
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Вложение 11824 Вложение 11825

    вот что сюда нужно?

  4. #2444
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    темный лес для меня.... надо пару недель разбираться((
    ну спасибо и на этом...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584 примеры есть, представте только что это например не трм202 а Ваш ПЧВ, соответственно задать нужно свои адреса, которые в вышеобсуждаемом документе

  5. #2445
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584 примеры есть, представте только что это например не трм202 а Ваш ПЧВ, соответственно задать нужно свои адреса, которые в вышеобсуждаемом документе
    примеры все пересмотрел уже дней 5 на форуме зависаю((
    мне не поняты эти адреса регистры ((

  6. #2446
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    Вложение 11824 Вложение 11825

    вот что сюда нужно?
    чуть выше написано, что работа осуществляется третьей и шестой функциями, у Вас используется шестнадцатая. Я бы посоветовал начать с освоения чтения данных из ПЧВ, а потом уже когда разберетесь где какие регистры, можно переходить к записи в них


    И по поводу например команды управления, адрес её в десятичной системе будет 512, присвоив переменной канала например 1, должна отправиться команда вперед

  7. #2447
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    ребята ну вот мой "проект" для овена ПЧВ.... поправте плиииизззз.... Вложение 11826
    мне вприципе надо "пуск" "стоп" и частоту задавать....



    я уже как в песне.... "Все мозги разбил на части, все извилины заплел..."

  8. #2448
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    адресация в восьмеричной системе(заканчивается на H)
    Символ Н в конце значения указывает шестнадцатеричную систему счисления, от Hexadecimal.
    Для восьмеричной системы счисления было бы "О" вместо Н
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    И по поводу например команды управления, адрес её в десятичной системе будет 512, присвоив переменной канала например 1, должна отправиться команда вперед
    По этому адрес регистра для команд управления 1000Н=4096(дес.), а не 512
    адрес регистра статуса инвертора 1001Н=4097(дес.)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #2449
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Символ Н в конце значения указывает шестнадцатеричную систему счисления, от Hexadecimal.
    Для восьмеричной системы счисления было бы "О" вместо Н

    По этому адрес регистра для команд управления 1000Н=4096(дес.), а не 512
    адрес регистра статуса инвертора 1001Н=4097(дес.)

    так 512? или 4096?
    и что туда писать?? Вложение 11830


    1-вперед 2-назад, 5-стоп, 8-останов толчка.........

  10. #2450
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    тогда 2000Н (8192) задание частоты....
    0-10000 (0-100%), Вложение 11831


    я правильно понимаю?

Страница 245 из 1044 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345745 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •