Страница 198 из 1044 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #1971

    По умолчанию

    Подскажите, как подключается датчик температуры со встроенным нормирующем преобразователем. у него 4 клеммы (вх +/-, вых +/-)не считая ещё одного разъёма под неизвестный мне коннектор. Шунтирующее сопротивление есть. Имеется 2-х проводная схема подключения от внешнего источника, но, похоже, это не тот вариант. Первый раз подключил по надписям на клеммах, он успел нагреться и я не стал больше судьбу испытывать.

  2. #1972

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mush00 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как подключается датчик температуры со встроенным нормирующем преобразователем. у него 4 клеммы (вх +/-, вых +/-)не считая ещё одного разъёма под неизвестный мне коннектор. Шунтирующее сопротивление есть. Имеется 2-х проводная схема подключения от внешнего источника, но, похоже, это не тот вариант. Первый раз подключил по надписям на клеммах, он успел нагреться и я не стал больше судьбу испытывать.
    Уточните к чему подключаете. Если к ПЛК то вам и надо смотреть схему с внешним источником, просто как внешний источник использовать выход 24в ПЛК.

  3. #1973

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, приобрёл для обучения Owen PLC 110-32M-R для программирования в CoDeSys v.2. Программы с применением одного ПЛК у меня получаются, а вот с подключением модуля расширения МК110 224.8ДН4Р по шине RS-485 у меня не получается никак. Все настройки у них по свойствам связи все одинаковые (скорость, биты и т.д.). Перечитал уже сколько раз эти инструкции по этим приборам, но связи в программном ходе задачи нетушки. Может быть что-то не так настраиваю в свойствах ПЛК, понять не могу. Мне всего-то нужно чтобы каждый вход и выход работал независимо, т.е. по программе (вкл-выкл) без всяких ШИМ. Уже ставил Modbus Master связь RS-485, Universal Modbus device. Для входа Register Input module, в параметрах модуля Registr - 51. Command - Read holding Registers (0x03). Для выхода Register Output module, в параметрах модуля Registr - 0. Command - Preset singl Registers (0x06). Для остальных выходов Registr - 1,2,3. Но всё равно в тестовой программе при подачи на вход сигнала, нет его на выходе, мне кажется сигнал пролетает за микросекунды. А как сделать чтобы сигнал был постоянным, пока есть сигнал на входе и на выходе не пролетал за микросекунды, а держался пока это необходимо по программе.
    Заранее ВАм большое спасибо за ответ. Уж очень хочется правильного ответа!!!

  4. #1974

    По умолчанию

    Так у вас адресация неправильная. Попробуйте пример. Протокол ModBus RTU на модуле поставьте, остальное по умолчанию.

  5. #1975
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AmpeR3 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, приобрёл для обучения Owen PLC 110-32M-R для программирования в CoDeSys v.2. Программы с применением одного ПЛК у меня получаются, а вот с подключением модуля расширения МК110 224.8ДН4Р по шине RS-485 у меня не получается никак. Все настройки у них по свойствам связи все одинаковые (скорость, биты и т.д.). Перечитал уже сколько раз эти инструкции по этим приборам, но связи в программном ходе задачи нетушки. Может быть что-то не так настраиваю в свойствах ПЛК, понять не могу. Мне всего-то нужно чтобы каждый вход и выход работал независимо, т.е. по программе (вкл-выкл) без всяких ШИМ. Уже ставил Modbus Master связь RS-485, Universal Modbus device. Для входа Register Input module, в параметрах модуля Registr - 51. Command - Read holding Registers (0x03). Для выхода Register Output module, в параметрах модуля Registr - 0. Command - Preset singl Registers (0x06). Для остальных выходов Registr - 1,2,3. Но всё равно в тестовой программе при подачи на вход сигнала, нет его на выходе, мне кажется сигнал пролетает за микросекунды. А как сделать чтобы сигнал был постоянным, пока есть сигнал на входе и на выходе не пролетал за микросекунды, а держался пока это необходимо по программе.
    Заранее ВАм большое спасибо за ответ. Уж очень хочется правильного ответа!!!
    Попробуйте так:
    IF in1 THEN out1 := 1000;
    ELSE out1 := 0;
    END_IF;

  6. #1976

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Уточните к чему подключаете. Если к ПЛК то вам и надо смотреть схему с внешним источником, просто как внешний источник использовать выход 24в ПЛК.
    Да, к ПЛК 160, вопрос не по источнику, он на датчики отдельный. На нём сидит так же датчик избыт давления ПД100 (у него просто всё было - 2 контакта по схеме),проблема в том, что совсем не понимаю куда какие клеммы термодатчика подключать. В этом термодатчике 4 клеммы. Ткните, пожалуйста пальцем куда вх+, вх-, вых+, вых-. Подключил один раз - тот нагрелся сильно.

    вот схема. Справа мой вариант.
    Вложение 9740

    Заранее спасибо

  7. #1977
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mush00 Посмотреть сообщение
    Да, к ПЛК 160, вопрос не по источнику, он на датчики отдельный. На нём сидит так же датчик избыт давления ПД100 (у него просто всё было - 2 контакта по схеме),проблема в том, что совсем не понимаю куда какие клеммы термодатчика подключать. В этом термодатчике 4 клеммы. Ткните, пожалуйста пальцем куда вх+, вх-, вых+, вых-. Подключил один раз - тот нагрелся сильно.

    вот схема. Справа мой вариант.
    Вложение 9740

    Заранее спасибо
    Вх+/- на терморезистор, а Вых+/- аналогично датчику ПД100.

  8. #1978

    По умолчанию

    а если данный прибор куплен уже готовым (в сборе) в овене, значит, терморезистор уже подключен?

  9. #1979
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mush00 Посмотреть сообщение
    а если данный прибор куплен уже готовым (в сборе) в овене, значит, терморезистор уже подключен?
    Мне отсюда не видно, выложите фото.

  10. #1980

    По умолчанию

    Спасибо за совет, если ничего не выйдет - выложу позже )))