Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ПЧ Овен и протокол Modbus

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, в каких единицах задавать регистр Modbus 50009 (задание по интерфейсу RS485) и в каких единицах придёт ответ в регистре 50209 (MAV)?
    И в каких пределах значения менять?

    Как понял задание даём в процентах от 3-03. Осталось с ответным разобраться
    Вы разобрались с этим вопросом?
    Подскажите и мне, если да.
    Какие единицы измерения и коэффициент данных для задания регистра 50009 ?
    Я, например, задаю значение в сотых долях процента (100% частоты = 10000 в регистр 50009), но уже при значении около 8100 частотник достигает 100% частоты заданной в его параметрах 3-03 и 4-14 ( у меня 73 Гц).
    Какие параметры еще могут влиять на выходную частоту ПЧ?

  2. #12

    По умолчанию

    Значит, ваше задание с чем то суммируется.
    Ну и максимум - 16384

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Значит, ваше задание с чем то суммируется.
    Ну и максимум - 16384
    С чем, если при задании "0" - частота = 0, задание только по RS-485 и больше ничего не подключено к ПЧВ.
    Создается впечатление, что есть какое-то масштабирование, хотя я его и не задавал, проверю параметры...
    И еще хотелось бы услышать техподдержку ОВЕН, если можно...
    Последний раз редактировалось avartemiy; 22.09.2014 в 14:16.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avartemiy Посмотреть сообщение
    С чем, если при задании "0" - частота = 0, задание только по RS-485 и больше ничего не подключено к ПЧВ.
    Создается впечатление, что есть какое-то масштабирование, хотя я его и не задавал, проверю параметры...
    И еще хотелось бы услышать техподдержку ОВЕН, если можно...
    Я присоединяюсь к ASo. Проверьте параметры 3-15, 3-16, 3-17 и 3-10[0] (источники задания), 16-01,16-02(текущее задание).
    Задание по RS передается в диапазоне 0-16384 для диапазона 0-макс.задание (3-03/4-14). Состояние (50209) должно отображать аналогичное значение, поэтому практически не применяется (его аналог пар.16-05, но параметр переводит в %).

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avartemiy Посмотреть сообщение
    С чем, если при задании "0" - частота = 0, задание только по RS-485 и больше ничего не подключено к ПЧВ.
    Создается впечатление, что есть какое-то масштабирование, хотя я его и не задавал, проверю параметры...
    И еще хотелось бы услышать техподдержку ОВЕН, если можно...
    Цитата Сообщение от Viktor UMC Посмотреть сообщение
    Я присоединяюсь к ASo. Проверьте параметры 3-15, 3-16, 3-17 и 3-10[0] (источники задания), 16-01,16-02(текущее задание).
    Задание по RS передается в диапазоне 0-16384 для диапазона 0-макс.задание (3-03/4-14). Состояние (50209) должно отображать аналогичное значение, поэтому практически не применяется (его аналог пар.16-05, но параметр переводит в %).
    Спасибо, разобрался.
    После установки параметра 3-17 в "0" все стало работать как надо.
    Получается, что все источники задания суммируются и т.к. источники задания 1 (пар. 3-15) и 3 (пар. 3-17) у меня были = 11 (RS-485), то заданное значение с RS-485 складывалось 2 раза и получалось не то что надо...
    Делаем вывод: для правильного задания частоты нужно отключать не используемые источники задания в параметрах 3-15 ... 3-17.
    Всем спасибо за помощь!!!