Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.
В одной из предыдуших тем было сказано что сигнал 4-20 мА можно завести на 2 прибора. Кто нибудь так пробовал ?
-
Если источник тока НОРМАЛЬНЫЙ, то почему нет....
-
Пользователь
В смысле источник питания ?
-
Грубо говоря, датчик (задатчик) должен формировать стабильный ТОК...несмотря на то, какую нагрузку вы на него вешаете...все серийные устройства должны выполнять это требование.
-
Приборы подключаются к источнику токового сигнала последовательно, а не параллельно как в случае сигнала напряжения (0-10 В и т.д.). Нужно еще проверить условие работоспособности: максимально допустимое сопротивление нагрузки у источника сигнала.
-
У нас пробовали итальянцы, выход таблетка термопары, входы S7-300 и автомат управления горелкой. Не заработало. Сейчас сигнал приходит на 1 вход а на второй прибор дублируется еще одним выходом.
-
Пользователь
Спасибо всем откликнувшимся. Но вопрос конкретный, кто нибудь так делал. Volonteer пробовал, не пошло. Положительный опыт есть ? Или уж не заморачиватся и дальше использовать решения с доп.выходами ?
-
у некоторых приборов используется общая земля видимо как раз в таком случае ничего не получиться, если приборы будут меняться то лучше сразу делать доп выходы.
-
Делал, первый прибор(ТРМ1 всего 4 шт) регулирования на реле, второй четырехканальный регистратор. Учитывал все сказанное выше.
Четыре датчика с токовым выходом на НПТ1, плюс четырехканальный блок питания БП14
-
Пробовал в свое время на 2ТРМ1-Щ2.АТ.Р. Соединение последовательное. Замечательно все работает