Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Временные интервалы на ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Временные интервалы на ПЛК110

    Добрый день.
    У меня возникла проблема с заданием временных интервалов в ПЛК 110. Не знаю, каким образом решить эту задачу. Для организации технологического процесса мне необходимо задавать с панели СП270 длительность тех.процесса в секундах. На данный момент ПЛК работает с предустановленными, в программе, временными интервалами. Можно ли задавать необходимые промежутки времени на оборудовании ОВЕН? Если да тогда ткните носом в пример, где реализована подобная задача.
    За ранее благодарен. Олег.

  2. #2

    По умолчанию

    задать можно. панель мастером?

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    примерно так:
    делаете конструкцию превращения числа с панели во время для таймера, где inbox_abc сетевая переменная обмена плк с панелью, потом далее по картинкам
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg pic.jpg (30.1 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось swerder; 29.03.2011 в 14:47.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за проявленный интерес.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Можно проще
    передаете число-а(целочисленное)
    в проге- в(время в секундах)= T#1s*a;

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Можно проще
    передаете число-а(целочисленное)
    в проге- в(время в секундах)= T#1s*a;
    однако действительно гораздо проще

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, завтра попробую оба варианта обкатать.

  9. #9

    По умолчанию

    Ненадо забывать о преобразовании типов, у вас передается WORD а тип даных на входе таймера TIME надо сделать типо:

    timvalue := WORD_TO_TIME ( comreg1 * 1000 );

    на тыщу домножыть сразу секунды получим.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •