Для насосов тоже делали программы для ротации и автоматического включения другого при аварии работающего насоса: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Ротация_6.PNG
Для насосов тоже делали программы для ротации и автоматического включения другого при аварии работающего насоса: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Ротация_6.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2020 в 19:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Рисовал простой проект для управления 3-мя насосами. Щиты с такой же, но на релейной автоматике, работают на нескольких котельных уже несколько лет.
Входы 1,2,3 это команда на включение насосов. Входы 4,5,6 это команда с доп контактов выключателей и тепловых реле насосов, о том что они в норме.
Одновременно в работе 2 насоса, третий резервный и включается при аварии одного из первых двух. Наработки и ротации нет, включаются в ручную. Выход 7 общая авария для всех трех насосов.
Может кому и сгодится.
Последний раз редактировалось Юрий Н; 07.03.2020 в 20:36.
Ничего вечного не бывает, например один из насосов сломался или ещё что, например сальники набить нужно, короче, надо выключить, чтобы насос не включился! Так вот у Вас это не предусмотрено, придётся, чтобы насос не включился например автоматический выключатель выключить, а то при аварии других насосов он запустится! У меня это предусмотрено на каждый насос имеется селекторный переключатель на 3 положения: включение автоматического режима/выключен/включён!
Можно и с экрана управлять режимом работы насосов, например с помощью комбобокса и включение-выключение ротации с экрана сделать, если она не всегда нужна!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Полностью согласен. Хочу добавить, что в своих шкафах отказались от автомата по переключению насосов, очень сильно хлопают обратные клапана в процессе. Переключаем в ручную, сначала запускаем второй насос, а после первый отключаем, грохоту меньше.
Так у меня так и сделано, сначала включается второй, затем выключается первый! Вы насосу не говорите, что это автоматика переключает, он будет думать, что Вы вручную переключили и будет меньше хлопать, если Вам верить! И можно добавить изменение(редактирование) времени задержки выключения с экрана, надеюсь суть ясна?!
Ротация_11_LI.jpg
Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2020 в 10:18.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В проекте соединение ФБ между собой правильнее или эффективней - выполнять переменными или соединительными линиями?Это как-то отражается на работе программы?
Значения, по сути не имеет. если только переменная не энергонезависимая.
эффективнее конечно переменными, поскольку потом в коде можно разобраться, но с другой стороны выполнять все это дольше, а и переменных в списке появляется очень много.
Поэтому связи, которые не имеют очень много пунктов назначения и видны в пределах одного экрана можно смело выполнять просто линиями.
Спасибо за разъяснения!
Доброго всем времени суток. С Owen Logic работаю совсем недавно, для решения простых задач понимания хватало) Но столкнулся со следующей задачей: выключатель кнопочного типа одним нажатием вкл/откл 1 группу освещения, нажатием в несколько секунд вкл/откл 2 группу освещения, двойным нажатием производит отключение обеих групп освещения.
Сам вроде выкрутился, но уверен мой топорный метод знатоки со слезами на глазах оценят) Подскажите, есть ли решение вопроса более правильное с точки зрения логики, да и в целом более верное. Спасибо. Может кому пригодится в будущем подобная затея
Снимок.PNG
Вот тут https://youtu.be/-OIIJcl5Hdg еще один из вариантов, три канала дискретных и один аналоговый, одной кнопкой. Пример с проектом прикреплен.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ