    По умолчанию помогите разобраться. температура, влажность, обогрев

    достался смонтированный щит управления обогревом кровли
    без программы, предыдущего "мастера" не найти

    из датчиков только температура и влажность

    не могу понять какой алгоритм собирались применять

    может кто-то подскажет критерии включения и отключения обогрева кровли

    ---

    думаю что температурные пределы не менее -10 и не более 10 градусов (почитал всякое и взял с запасом), добавлю возможность изменить

    про влажность для меня загадка

  2. #2

    По умолчанию

    предыдущего "мастера" не найти

    Я не Ваш "мастер",но сделал бы так....
    Если температура днём выше 0 град и снег с дождём не идёт-то само растает
    Если температура днём выше 0 град,но снег и дождь-то обогрев продолжается...

  3. #3

    По умолчанию

    Почитайте описание контроллера ТеплоЛюкс РТМ-2000. Там упоминаются датчики осадков. Возможно, датчик влажности использовали как датчик осадков.
    Пишу по памяти, вроде такого:
    Датчик осадков используется как датчик талой воды на крыше. Его можно опционально включить или выключить.
    Если он включен - то крыша греется до тех пор, пока вода не высохнет.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,315

    По умолчанию

    Кровля нагревается чтобы снег растаял, в смысле, обогрев нужно включать когда снег идёт и температура воздуха ниже нуля °С, мне так кажется.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,195

    По умолчанию

    Вот по этой инструкции можно понять алгоритм
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    https://disk.yandex.ru/i/aEQaex7Tfrg32A

    6.5.2 и 6.5.3 Это на случай того,чтобы СП17 13330 не нарушить.

  7. #7

    По умолчанию

    не морочь голову
    при понижении до +3 и ниже - постоянный подогрев кровли
    потому что зимой элементарно могут бчть качели перехода через ноль с кучей мокрого снега
    при повышении +4 и выше - отключение подогрева

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    не морочь голову
    при понижении до +3 и ниже - постоянный подогрев кровли
    потому что зимой элементарно могут бчть качели перехода через ноль с кучей мокрого снега
    при повышении +4 и выше - отключение подогрева
    Ну, если электричество халявное, то можно и так

  9. #9

    По умолчанию

    Рабочий температурный диапазон каждой конкретной системы
    определяется и устанавливается индивидуально, исходя из соображений
    эффективности и экономичности работы системы.


    Сам-то хоть маленько читай,что написано..И наверно написано не глупыми людьми.
    Если они тебе голову морочат-то к ним и обращайся.

    Целью разработки стандарта является обеспечение эффективности видов
    работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, а так же
    обеспечение специалистов практическими материалами и справочными данными,
    необходимыми при разработке систем противообледенения.
    Данный стандарт развивает и конкретизирует правила выполнения работ,
    предусмотренных СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли».
    При написании рекомендаций учтены руководства, разработанные
    производителями специальных нагревательных кабелей, а так же многолетний
    практический опыт разработчиков.
    Авторский коллектив: ведущий инженер ООО «ПСК «Атлант» Королев
    В.Н.; генеральный директор ООО «ПСК «Атлант» Моржухин Д.А.; специалист
    ООО «ПСК «Атлант» Попов А.А.; заместитель исполнительного директора НП
    СРО «Союзинжстрой», кандидат экономических наук, заслуженный строитель
    Российской Федерации Данилушкин М.К.; генеральный директор ООО «Сан
    Флор Проект» Федоров А.В.; директор ООО «Стройсистем» Каюмов Р.Р


    Никто "за ширму не прячется"-можешь к любому обращаться.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.05.2024 в 15:12.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ну, если электричество халявное, то можно и так
    предложи варианты экономии
    только при этом надо учесть уголовную ответственность за последствия

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обогрев помещения раздевалки.
    от Pvalp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:55
  2. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
  5. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •