Тема: ОВЕН СП310 + Delta DVP-14SS2

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН СП310 + Delta DVP-14SS2

    Добрый день, на работе завалялись эти два устройства ОВЕН СП310-Б, Delta DVP-14SS2. Решил попробовать их подружить по RS485 MODBUS RTU, пересмотрел весь ютуб и тому подобное но успехов никаких. По схеме поставил на обо конца резисторы 120 Ом, но все равно не помогло. Пробовал с разными настройками связи и тоже безрезультатно. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Без имени.png 
Просмотров:	34 
Размер:	25.6 Кб 
ID:	68476   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Без имени2.png 
Просмотров:	31 
Размер:	30.3 Кб 
ID:	68477  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,734

    По умолчанию

    Переменные в ПЛК есть, чтобы проверять? а то будет при запросах Illegal Address и все тут...

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий К. Посмотреть сообщение
    Добрый день, на работе завалялись эти два устройства ОВЕН СП310-Б, Delta DVP-14SS2. Решил попробовать их подружить по RS485 MODBUS RTU, пересмотрел весь ютуб и тому подобное но успехов никаких. По схеме поставил на обо конца резисторы 120 Ом, но все равно не помогло. Пробовал с разными настройками связи и тоже безрезультатно. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
    Потому, как в стандартной конфигурации СП300 не включен драйвер для Delta DVP, а MODBUS RTU он (Delta DVP) наверно не понимает.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    В папке .\Device, переименуй файл "Device_ext.ini" в "Device.ini"
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-01.png 
Просмотров:	33 
Размер:	19.0 Кб 
ID:	68478

    После этого появится твоя Delta среди устройств
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-02.png 
Просмотров:	33 
Размер:	48.2 Кб 
ID:	68479
    Последний раз редактировалось petera; 27.06.2023 в 13:11.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    В ПЛК создал контакт X0 который идет на катушку Y0. Ну а в панельки сделал кнопку с адресом X0. Нажимаешь и ноль реакции. Еще поставил Кнопку вызова окна с адресом 60013 что бы вызвать окно Диагностики обмена, там горит зеленый индикатор на против PLC, но при нажатии кнопки X0 индикатор переключается на красный, через секунд 5 опять зеленый.

  6. #6

    По умолчанию

    Это у меня все есть, я дельту выбираю там

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,734

    По умолчанию

    Юрий К. а что, у Delta прямо сразу Modbus открывает все и вся что вы входом/выходом ограничиваетесь?

    Снифер между ними и прослушать порт, что посылает панель, что отвечает ПЛК?

  8. #8

    По умолчанию

    Входом с панели управлять не получится. Нужно использовать внутренние биты М.
    Не забудьте про их адреса Модбас. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot 2023-06-28 141712.png 
Просмотров:	49 
Размер:	218.6 Кб 
ID:	68506

    Дельта понимает и RTU и ASCII.
    И на картинках параметр четности панели и ПЛК не совпадают.
    Последний раз редактировалось pkl; 28.06.2023 в 14:24.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Входом с панели управлять не получится. Нужно использовать внутренние биты М.
    Не забудьте про их адреса Модбас. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot 2023-06-28 141712.png 
Просмотров:	49 
Размер:	218.6 Кб 
ID:	68506

    Дельта понимает и RTU и ASCII.
    И на картинках параметр четности панели и ПЛК не совпадают.
    Спасибо большое, перепробовал все но только таблица эта выручила, теперь все работает, спасибо!

Похожие темы

  1. Овен ПЛК110 + Delta HMI
    от confiden в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 15:34
  2. МК110 Овен и DOP-107 Delta через RS-485
    от Dias2004 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 13:25
  3. Овен ПЛК100 & Delta CP
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 16:03
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 16:27
  5. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •