День добрый.
Начинаю для себя немного разбираться в настройке и программировании овен.
Возник такой вопрос.
Есть модуль МВ110-16ДН нужно к его входу подключить обычную кнопку без фиксации, что-то не могу разобраться как это сделать.
День добрый.
Начинаю для себя немного разбираться в настройке и программировании овен.
Возник такой вопрос.
Есть модуль МВ110-16ДН нужно к его входу подключить обычную кнопку без фиксации, что-то не могу разобраться как это сделать.
Вот тут пример с картинками: http://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys
Важно понимать, что сам сигнал не запитывает линию.
Нужен блок питания.
Вам необходимо "+" соединить с SS, а "-" через кнопку привести на Ваш Di.
Когда замкнете кнопку загорится LED, в конфигураторе сможете увидеть констатацию замкнутого состояния.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
24 вольта постоянного тока. У Вас есть ведь паспорт, там есть схема соединения. Есть она и на данном сайте.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Всем спасибо, вроде все работает