Подскажите ,кто знает ,чем отличается для ТРМ тип входного датчика 0-20ма и 0-1в? Если в первом ток идет через резистор 50ом.
Подскажите ,кто знает ,чем отличается для ТРМ тип входного датчика 0-20ма и 0-1в? Если в первом ток идет через резистор 50ом.
электронщик до мозга костей и не только
Резистор на входе прибора как раз и преобразует проходящий по нему ток 0-20мА в падение напряжения на нём от 0 до 1 Вольта.
Фактически, у прибора вход воспринимает напряжение в диапазоне от 0 до 1 Вольта (если тип датчика в настройках выбран 0-20мА).
Так что получается, что ничем...
Добрый день. Еще вопрос по настройке ТРМ 201. Простая схема: ТРМ 201, термодатчик, твердотельное реле и на нем "висит" ТЭН. ТРМ датчик видит, температуру отображает корректно, но выхода на управление ттр нет, проверил все уставки по прилагающейся литературе - результат "0". Подскажите, где моя ошибка!
Укажите полную маркировку ТРМ201, а так же управляющий сигнал тверотельного реле.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
ТРМ201-Щ1-Р и ТТР HD 2544 ZD3 25 A
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Благодарю.