Добрый день.
Правильно я понимаю что к ПЛК110[М02] к дискретному входу без лишних телодвижений можно подключить только датчик, у которого на выходе стоит транзистор n-p-n типа ?
Добрый день.
Правильно я понимаю что к ПЛК110[М02] к дискретному входу без лишних телодвижений можно подключить только датчик, у которого на выходе стоит транзистор n-p-n типа ?
Последний раз редактировалось IVM; 18.07.2022 в 09:57.
На сайте написано, что можно использовать датчики со структурой выходного транзистора как n-p-n так и p-n-p:
https://owen.ru/product/plk110_m02/connection
https://owen.ru/product/plk110_m02
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.07.2022 в 10:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
IVM
Без лишних телодвижений можно подключить любой датчик (pnp или npn), главное правильно подключить клеммы S\S. Если S\S подключена на 0VDC, то будут работать датчики pnp, если S\S подключить на +24VDC, то будут работать датчики npn.
У ПЛК110[М02] 2 клеммы S/S. Эти клеммы внутри ПЛК объединены или нет ?