Сообщение от
dimon_ag
Да. Сегодня проводил на объекте ряд экспериментов, и то что вы пишите именно так.
Так же проверил чтение регистров с экрана без наличия окон тревог. Да, обмен начинается только при открытии экрана либо окна.
Но у меня реально больше 300 регистров. Читать их постоянно глобальной ФО, не думаю что даст какой то ощутимый прирост при переключении экранов. Да и в общем, это я придираюсь, не заказчик.
А по регистрам диагностики обмена, остается вопрос.
При активности окна с регистрами диагностики, что панель читает с блоков? Теоретически должен включится опрос всех используемых регистров, аналог опроса всех регистров, только не глобальной, а локальной ФО. Но это нигде не описано.