Прежде всего определитесь, по какому интерфейсу и протоколу вы собираетесь передавать данные на ПК.
При использовании орс ОВЕН (для протокола Модбас) вы должны создать для выбранного последовательного интерфейса (232 или 485) модуль modbus slave и в нем прописать все те переменные, которые хотите видеть на ПК. Никакого символьного файла здесь нет и не требуется.
Если же вы используете для связи ethernet или debug 232 совместно с opc codesys, то здесь никакого модбаса не будет. Обмен идет по собственному протоколу gateway, настраивать никакие дополнительные модули в plc configuration не нужно. Но необходимо провести те процедуры, которые описаны в инструкции, в том числе создать символьный файл.





