    Транзистор G1

  2. #2

    По умолчанию

    Да, действительно транзистор N-P-N пришлось проверить и убедится.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да, действительно транзистор N-P-N пришлось проверить и убедится.
    Так ,а как иначе ,если питание плюсовое ,ясно что N-P-N
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так ,а как иначе ,если питание плюсовое ,ясно что N-P-N
    В большинстве случаях производители подобных устройств используют открытый коллектор c N-P-N транзистором разумеется а не эмиттер как в ПЛК с платой расширения дискретных сигналов схематично выглядит не красиво согласитесь. Да и импульсник в ПЛК может не потянуть.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В большинстве случаях производители подобных устройств используют открытый коллектор c N-P-N транзистором разумеется а не эмиттер как в ПЛК с платой расширения дискретных сигналов схематично выглядит не красиво согласитесь. Да и импульсник в ПЛК может не потянуть.
    А что значит "импульсник в ПЛК может не потянуть" ? Непонятно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что значит "импульсник в ПЛК может не потянуть" ? Непонятно.
    Если с общим минусом все понятно то с плюсом не ясно откуда он запитан на участке ПЛК на импульснике построена гальваническая развязка разумеется по входам и выходам тогда вопрос сколько он потянет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Если с общим минусом все понятно то с плюсом не ясно откуда он запитан на участке ПЛК на импульснике построена гальваническая развязка разумеется по входам и выходам тогда вопрос сколько он потянет.
    Какая-то у Вас путаница в голове. Между тем все очень просто. Коллектора транзисторов ПЛК непосредственно связаны с клеммой 1 ПЛК внутри корпуса (см. Рис. Б2. Схема подключения питания, дискретных входов и выходов к ПЛК100624.К в РЭ), т.е. на коллекторы подается +24В от внешнего источника. На схеме показано, что входа и выхода запитаны от внешнего источника 24В. Чтобы этот источник "потянул" все что надо необходимо выбрать источник соответствующей мощности. Вот и все, Андрюша.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.03.2012 в 17:57.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Транзистор G1
    Я не думаю, что в ПЛК100 стоят именно такие транзисторы (КТ972), там отечественного вообще, вероятно, ничего нет. Надо посмотреть на маркировку других транзисторов и принимать окончательное решение.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.03.2012 в 09:30.

  9. #9

    По умолчанию

    тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от irr Посмотреть сообщение
    тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))
    Ну и славно, значит техподдержка не зря хлеб ест.