  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    1) При записи переменной типа string в модуль arhiver (переменные тоже string ) в итоговом файле получается абракадабра. Пробовал русские и латинские слова, тип архива mixed и ASCII onli.
    2) При попытке залогиниться в конце операции зависает на :
    DEFAULT.PRG: 4982 of 63130 bytes и затем следует перезагрузка контроллера. Помогает только логин без download, cold reset, затем download (после чего происходит рестарт), потом логин с download.
    Шаманство какое-то, можно как-то попроше?

    При даунлоаде у вас что-то подключено к ПЛК (ну, например, ИП320)?
    Попробуйте на время загрузки программы отсоединять панель, а после окончания загрузки подключите снова.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    При даунлоаде у вас что-то подключено к ПЛК (ну, например, ИП320)?
    Подключена панель Delta мастером.
    [QUOTE=Kirill;5987 Попробуйте на время загрузки программы отсоединять панель, а после окончания загрузки подключите снова.[/QUOTE]
    Это выключать питание, отсоединять панель, включать, грузить, отключать питание, подсоединять панель? (Панель на DEBUG 232).
    Я предполагаю все зависит от степени изменения программы.
    Есть какие-то конкретные рекомендации: что после каких изменений делать (останавливать контроллер, ресетить,.... перед загрузкой)?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Подключена панель Delta мастером.

    Это выключать питание, отсоединять панель, включать, грузить, отключать питание, подсоединять панель? (Панель на DEBUG 232).
    Я предполагаю все зависит от степени изменения программы.
    Есть какие-то конкретные рекомендации: что после каких изменений делать (останавливать контроллер, ресетить,.... перед загрузкой)?
    вы программируете ПЛК через Debug? Проще, если через Ethernet.
    При загрузке проекта отключайте RS232, которым присоединяется панель. Или просто отключайте питание панели. После окончания непосредственно записи нового варианта программы в ПЛК вновь подключайте панель.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    вы программируете ПЛК через Debug? Проще, если через Ethernet.
    Через Ethernet.
    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    При загрузке проекта отключайте RS232, которым присоединяется панель. Или просто отключайте питание панели. После окончания непосредственно записи нового варианта программы в ПЛК вновь подключайте панель.
    Панель запитана от одного автомата с контроллером (это в шкафу).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Панель запитана от одного автомата с контроллером (это в шкафу).
    Необходимо определить, что потребует меньше трудозатрат. Или перепрошивка и доводка проекта до соответствия этой новой прошивке, или выключение питания и последующие действия по подключению/отключению интерфейсов.