Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Не могу разобраться с подключением ИП320 к ПЛК150 IL по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Можно уменьшить скорость передачи данных. И ИП-320 лучше сделать мастером, чтобы снизить число передаваемых переменных. Но в первую очередь конечно я бы проверил контакт

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor UMC Посмотреть сообщение
    Можно уменьшить скорость передачи данных. И ИП-320 лучше сделать мастером, чтобы снизить число передаваемых переменных. Но в первую очередь конечно я бы проверил контакт
    Получиться что будит 2 мастера на одном интерфейсе, плк и ип -это возможно? Что не понятно-так это то почему при той же схеме и конфигурации, но при установке связи через RS232 все работает...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •