Показано с 1 по 10 из 23

Тема: связь 2 ПЛК по GPRS

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Выбор режима TCP и TCP-порта осуществляется в параметрах подмодуля UniversalModbusDevice- модуля ModbusMaster
    В данном случае работа через GPRS не отличается от работы по проводному ModbusTCP - верхняя обвязка таже.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Согласно примеру "Связь 2 ПЛК по ModbusTCP" понятно что настройки ТСР задаются в UniversalModbusDevice, но при использовании модема не отключается ли RS порт связи ПЛК с модемом?
    В инструкции "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК" сказано:

    При задании режима Serial обмен ведется через тот последовательный интерфейс, который подключен к модулю Мастера. В случае задания режима TCP используется интерфейс Ethernet. В этом случае опрашиваемое внешнее устройство идентифицируется по IP-адресу.
    т.е. в проводном соединени используется порт Ethernet и настройки ТСР (NetMode =TCP), а в случае применения модема вместо порта Ethernet должен использоваться порт RS с виртуальными настройками ТСР, а согласно инструкции RS порт при (NetMode =TCP) отключается.
    А что значит - верхняя обвязка таже?
    Последний раз редактировалось vojt; 15.01.2011 в 00:59.