Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Работа МКОН в режиме "Прозрачный шлюз"

  1. #1

    Question Работа МКОН в режиме "Прозрачный шлюз"

    Коллеги, доброго дня.
    Нужен режим прозрачного шлюза на МКОН, скачал прошивку со страницы прибора, обновил, но параметры прямого шлюза не появились после перезагрузки прибора. Подскажите, это какая то спецпрошивка, которую нужно отдельно запрашивать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АлексейНН Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброго дня.
    Нужен режим прозрачного шлюза на МКОН, скачал прошивку со страницы прибора, обновил, но параметры прямого шлюза не появились после перезагрузки прибора. Подскажите, это какая то спецпрошивка, которую нужно отдельно запрашивать?
    Добрый день.
    Если у Вас МКОН с обозначением H/W 2.0 на корпусе, то его можно перепрошить на версию 2.43N с поддержкой режима прозрачного шлюза.
    Ссылка на .fw для прошивки через конфигуратор: https://owen.ru/upl_files/modules/mk...vg_2_43_nru.fw
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Сегодня обновлю и попробую ещё раз.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, настройки появились. Всё подключил.

  5. #5

    По умолчанию

    Возможно ли включить режим прозрачного шлюза на H/W более ранней версии. Где отображается номер версии, почему-то не могу найти на приборе?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Версию прошивки МКОН можно посмотреть при подключении через OwenConfigurator

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Возможно ли включить режим прозрачного шлюза на H/W более ранней версии. Где отображается номер версии, почему-то не могу найти на приборе?
    Добрый день.
    Версия H/W2.0 отображается под крышкой лицевой панели, см: f17.PNG
    Если такого обозначения нет, то МКОН не получится перепрошить на версию с поддержкой режима прозрачного шлюза.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 09:09
  2. Работа входов "Старт/Стоп" и "Зима/Лето" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    от itor в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 09:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 11:24
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •