Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Переоборудование блока ТЕНов под управлением ТРМ148

  1. #1

    По умолчанию Переоборудование блока ТЕНов под управлением ТРМ148

    Здравствуйте специалисты!
    Прошу помочь в решении задачи и в выборе оборудования.
    Основная цель - снизить пиковую (максимальную)потребляемую мощность двух блоков ТЕНов, включенных в звезду, твердотельные реле - на двух фазах. Общий потребляемый ток ориентировочно 130А.
    Сейчас нагрузка коммутируется твердотельными реле, под управлением ТРМ148 выходы "С"(2 канала управления задействованы). Блоки ТЕНов имеют запас по мощности - исходя из информации ТРМ 148 сейчас нагрузка 50 и 40%.
    Если мы добавим блоки регулировки мощности, решим ли мы задачу по снижению пиковой потребляемой мощности? Соответсвенно нужен блок регулировки с ручной настройкой если я правильно понял. Какой блок/блоки вы можете посоветовать?
    Последний раз редактировалось OKA_SM; 09.11.2026 в 00:29. Причина: Корректировка исходных данных.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OKA_SM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте специалисты!
    Прошу помочь в решении задачи и в выборе оборудования.
    Основная цель - снизить пиковую потребляемую мощность двух блоков ТЕНов, включенных в звезду, твердотельные реле - на двух фазах кажпосоветоватьОбщий потребляемый ток ориентировочно 130А.
    Сейчас нагрузка коммутируется твердотельными реле, под управлением ТРМ148 выходы "С"(2 канала управления задействованы). Блоки ТЕНов имеют запас по мощности - исходя из информации ТРМ 148 сейчас нагрузка 50 и 40%.
    Если мы добавим блоки регулировки мощности, решим ли мы задачу по снижению пиковой потребляемой мощности? Соответсвенно нужен блок регулировки с ручной настройкой если я правильно понял. Какой блок/блоки вы можете посоветовать?
    Вроде как у Овена имеются регуляторы мощности: https://owen.ru/product/meyertec_dru3/price
    и регуляторы напряжения для бюджетного варианта: https://owen.ru/product/kippribor_rps/price
    И, эти два блока ТЭН-он работают совместно или это разные устройства?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,513

    По умолчанию

    OKA_SM
    Пиковую мощность вы не снизите никаким регулятором. Эту мощность можно снизить уменьшением мощности самих ТЭНов. Но это приведет к увеличению времени разогрева объекта. Например ТЭН 2 кВт разогревает некий объект за 1 минуту, а 1 кВт этот же объект разогреет за 2 минуты.
    На счет ручной регулировки. Регулировка через меню ТРМ148 не устраивает?
    Кстати, в ТРМ148 есть параметр P.Upr "Ограничение максимального значения выходного сигнала", можно поиграть с ним. Исходя из того, что для процесса достаточно 50% мощности, можно выставить его 70-75%. Пиковую мощность это не изменит (она жестко привязана к мощности ТЭНов), но снизит среднюю мощность, и соответственно увеличит время разогрева объекта.
    --
    Есть непонятный момент. Указан выход ТРМ типа "С", это выход для прямого поключения симистора. Так же указано, что коммутация нагрузки через твердотельное реле (ТТР). Для работы с ТТР требуется выход типа "Т". Так как оно на самом деле?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.11.2026 в 06:55.

  4. #4

    По умолчанию

    Налаживаем работу от генератора. Основная цель - снизить нагрузку за счет существующего резерва мощности ТЕНов. Есть ещё вопрос к размышлению - заблокировать один из выходов, если включён второй. Есть опасность разрегулировки, но в текущей ситуации точностью можно рискнуть.
    Тип выхода уточню.
    Последний раз редактировалось OKA_SM; 07.11.2026 в 09:37.

  5. #5

    По умолчанию

    Блоки ТЕНов - два устройства с несколько разной мощностью, работают на один технологический узел - две сушильные камеры.

  6. #6

    По умолчанию

    Если твердотельное реле включается и выключается в процессе работы, значит есть запас по мощности тэнов.
    Если под пиковой мощность понимать всплески максимального тока, которые создает при включении реле, контактор и т.д, то тогда.....
    При установке регулятора мощности пиковая мощность снизится (исключает всплески):
    1. Режим разогрева: плавный, исключающий подачу большой мощности.
    2. Рабочий режим: оптимальный режим регулирования мощности, исключающий подачу большой мощности.

    В свое время меняли пускатели на ТРМ-3МN, решая данные проблемы (сушка белковой кормовой добавки).

    Для информации....(из опыта, может пригодится)
    Если используете тэны включенные в звезду, желательно применять регуляторы с нейтралью, или по отдельности. К примеру для трехфазной системы использовать лучше ТРМ-3МN, а не ТРМ-3М, иначе при "cваривании" одного другие выйдут из строя.
    Последний раз редактировалось GSA; 07.11.2026 в 11:07.

  7. #7

    По умолчанию

    Я использовал ПР200 с транзисторными ключами для управления ТТР.
    Алгоритмически было настроено так, что при работе одного канала, второй ожидал.
    Т.е. ТЭНы включались по очереди, скважность определялась: мощность ПИД (%) * Долю (%)
    Одному блоку требовалось чуть больше, делали 60%/40%

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    OKA_SM
    ....
    --
    Есть непонятный момент. Указан выход ТРМ типа "С", это выход для прямого поключения симистора. Так же указано, что коммутация нагрузки через твердотельное реле (ТТР). Для работы с ТТР требуется выход типа "Т". Так как оно на самом деле?
    Уточняю - выходы С, С, С, С, Р, Р, Р, Р

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,513

    По умолчанию

    OKA_SM
    Выходы Р - реле, в данном контексте не интересны. Выходы С предполагают прямое подключение симистора. Для классического твердотельного реле (управление 3..30VDC, коммутация при переходе через ноль) требуется выход Т. Твердотельное реле стоит рассматривать как бесконтактный выключатель.
    Насколько я понял, стоит задача исключить включение обоих нагревателей одновременно, включать по очереди. Если да, то такая задача не типична для ТРМ, соответственно и не заложена. Тут уже требуется программируемая логика.
    Например выходы ТРМ затолкать в программируемое реле (ПР), которое будет поочередно разрешать работу каналов, а ТТР уже подключать к выходам ПР. Примерно вот так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	GH.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	113.0 Кб 
ID:	90973
    Только ПР должна быть с транзисторными выходами, релейные в таком режиме проработаю недолго.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.11.2026 в 21:53.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,970

    По умолчанию

    Так ТС вроде написал, что это ТЭН-ы двух разных сушилок, поэтому прошу не мудрить, в смысле, логичней и правильней применить ТТР с ФИМ ограничив выходную мощность каждого регулятора блоков ТЭН-ов на минимально достаточной для работы мощности.
    Другое потребует объединение в один шкаф управления для совместной работы, и в принципе невозможно при более 50% выходной мощности, в смысле, импульсы включения блоков ТЭН-ов будут перекрываться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2026 в 22:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Макрос с ПИД-управлением для КЗР
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2025, 07:33
  2. Проблема вызова функционального блока в теле условия из другого функц. блока
    от qwertyn123456 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:46
  3. Плавное регулирование мощностью тенов
    от AI! в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 09:48
  5. ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    от LAM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 08:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •