Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 103

Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3

  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,433

    По умолчанию

    Ollema, если на поле два и более fbd а объявлен один, то попали
    Но в CodeSys есть и ряд других плюшек, недоступных в ОЛ, возможность писать в одну переменную несколько раз в программе, только не забывайте, тут кто последний встал, того и тапки

  2. #72

    По умолчанию

    Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу вашей помощи. В Codesys 2.3 никак не получается считать "нормальные" значения со входов модуля МВ110-24.8АС через ПЛК110-24.60.P.L. ПЛК выступает в роли Мастера. МВ110 - слэйв с адресом 32.
    К модулю подключены 7 датчиков (что-то по 4-20мА, что-то по 0-10В). Через Овен-конфигуратор М110 вижу все значения на входах (см. фото).
    При подключении через конфигурацию Codesys нет ошибки 81. На модуле МВ мигает светодиод RS-485. Добавил и целочисленные значения и с плавающей точкой (из мануала соответствующие адреса регистров взял), но результата нет. Целочисленные что-то показывают, но не меняются. А вещественные - только нули. Значение из регистров с величиной циклического времени измерения тоже 0. Скриншот значений, файл конфигурации МВ и проект Codesys прилагаю.

    Аналоговые входы МВ.png

    Значения в конфигураторе М110.jpeg

    2025-10-18_18-05-01.png

    https://cloud.mail.ru/public/eVcz/6mktA12Ns
    Последний раз редактировалось LevKZ; 18.10.2025 в 16:17.

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу вашей помощи. В Codesys 2.3 никак не получается считать "нормальные" значения со входов модуля МВ110-24.8АС через ПЛК110-24.60.P.L. ПЛК выступает в роли Мастера. МВ110 - слэйв с адресом 32.
    К модулю подключены 7 датчиков (что-то по 4-20мА, что-то по 0-10В). Через Овен-конфигуратор М110 вижу все значения на входах (см. фото).
    При подключении через конфигурацию Codesys нет ошибки 81. На модуле МВ мигает светодиод RS-485. Добавил и целочисленные значения и с плавающей точкой (из мануала соответствующие адреса регистров взял), но результата нет. Целочисленные что-то показывают, но не меняются. А вещественные - только нули. Значение из регистров с величиной циклического времени измерения тоже 0. Скриншот значений, файл конфигурации МВ и проект Codesys прилагаю.

    2025-10-18_18-05-01.png

    https://cloud.mail.ru/public/eVcz/6mktA12Ns
    Вы ничего не напутали? Таблица регистров похожа на модуль 8А, но никак не на модуль 8АС

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу вашей помощи. В Codesys 2.3 никак не получается считать "нормальные" значения со входов модуля МВ110-24.8АС через ПЛК110-24.60.P.L. ПЛК выступает в роли Мастера. МВ110 - слэйв с адресом 32.
    К модулю подключены 7 датчиков (что-то по 4-20мА, что-то по 0-10В). Через Овен-конфигуратор М110 вижу все значения на входах (см. фото).
    При подключении через конфигурацию Codesys нет ошибки 81. На модуле МВ мигает светодиод RS-485. Добавил и целочисленные значения и с плавающей точкой (из мануала соответствующие адреса регистров взял), но результата нет. Целочисленные что-то показывают, но не меняются. А вещественные - только нули. Значение из регистров с величиной циклического времени измерения тоже 0. Скриншот значений, файл конфигурации МВ и проект Codesys прилагаю.
    У вас модуль МВ110-24.8АС, а читаете регистры модуля МВ110-24.8А
    У модуля 8АС, целые начинаются с 256 регистра, а Float с 288

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ........................
    Всем спасибо, действительно пользовался не тем мануалом.

  6. #76

    По умолчанию

    Добрый день

    Непонятно нумерация четырехбайтовых регистров. Почему после номера 48 идет 49. Вроде должно быть не 49, а 50.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (9.7 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.07.2026 в 12:39.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Непонятно нумерация четырехбайтовых регистров. Почему после номера 48 идет 49. Вроде должно быть не 49, а 50.
    С чего вы это взяли? Выделено 4 байта, а номера эти относительные.
    Они не показывают номера регистров, вы сами должны адреса считать, поэтому, что бы не путаться ставят сначала все 8 бит (по 2 штуки), потом все 2 байт, потом все 4 байт и Float (которые дожны быть с чётными адресами).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 12:54.

  8. #78

    По умолчанию

    В панели правильно указан адрес для чтения регистра с именем LEVEL1_OUT ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (5.2 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 2.png (6.4 Кб, Просмотров: 6)

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В панели правильно указан адрес для чтения регистра с именем LEVEL1_OUT ?
    Конечно нет, адреса считать надо, выше написал.

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Конечно нет, адреса считать надо, выше написал.
    Адреса регистров с нуля или единицы начинаются ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (2.7 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: png 2.png (28.0 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.07.2026 в 13:01.

Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •