  1. #1

    По умолчанию Шкаф управления 2мя клапанами через ТРМ

    Здравствуйте.
    Коллеги прошу помощи в подборе оборудования.
    Собрать шкаф управления 2мя клапанами - по уставке температуры один закрывается, второй открывается. При переходе температуры в обратную сторону клапана возвращаются в исходное положение. 2ТРМ1-Д.У2.ИИ.RS и 2 привода клапанов в наличии.
    Возможно кто-то сталкивался с такой же задачей.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, задачу подробнее. Что вы греете и зачем? Зачем два аналоговых клапана?
    Надеюсь Вы понимаете разницу между регуляторами (П и ПИД)?
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.02.2025 в 12:56.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,881

    По умолчанию

    видимо 2 клапана решают аналогичную задачу, что делает 3-х ходовой кран. (предположение)

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Контроллер 2ТРМ1-Д.У2.ИИ.RS. 2 клапана ADM08.S. Датчик температуры.
    В вентиляцию загоняется воздух с улицы. При понижении температуры, уличный клапан закрывается, открывается клапан в помещении, забор воздуха из помещения. При повышении температуры на улице, клапана возвращаются в исходное первоначальное положение (забор с улицы).
    ЦАП 4-20мА по конфигурации ТРМ.
    У АДМ входа 1 и 2 (питание), 4 (0-20мА), 5 (0-10В), 6 (0-10В).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тарас1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Контроллер 2ТРМ1-Д.У2.ИИ.RS. 2 клапана ADM08.S. Датчик температуры.
    В вентиляцию загоняется воздух с улицы. При понижении температуры, уличный клапан закрывается, открывается клапан в помещении, забор воздуха из помещения. При повышении температуры на улице, клапана возвращаются в исходное первоначальное положение (забор с улицы).
    ЦАП 4-20мА по конфигурации ТРМ.
    У АДМ входа 1 и 2 (питание), 4 (0-20мА), 5 (0-10В), 6 (0-10В).
    Настройте заслонки так, чтобы при 0 сигнале управления клапан помещения был открыт, а клапан улицы - закрыт. Соответственно при подаче управления (например 10В) помещение закроется, а улица откроется

  6. #6

    По умолчанию

    Тогда без проблем.
    Если смотреть на заслонку с улицы, то у Вас будет tз - Температура полного закрытия и tо - температура полного открытия
    Соответственно HYST = to - tз, отсюда tуст = tз + HYST/2.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	87.1 Кб 
ID:	81875
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.02.2025 в 14:49.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Тогда без проблем.
    Если смотреть на заслонку с улицы, то у Вас будет tз - Температура полного закрытия и tо - температура полного открытия
    Соответственно HYST = to - tз, отсюда tуст = tз + HYST/2.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	87.1 Кб 
ID:	81875
    Спасибо. Настроил так (но не тестил ещё):
    Выход 1 нагреватель, выход 2 холодильник.

    нагреватель. Логика при повышении Темп.
    тз (температура закрытия)
    то (температура открытия)

    в нагревателе используем ТО. ТО = +17 и ТЗ = +15
    гистерезис hyst = ТО - ТЗ, 17 - 15 = 2
    уставка SP = ТЗ + hyst/2, 15 + 2/2 = 16
    при Imax (20мА), если Т_реальное меньше чем SP-HYST, т.е. Т_реал меньше 14, идет закрытие клапана уличного.
    при Imin (4мА), если Т_реальное больше чем SP+HYST, т.е. Т_реал больше 18, открытие клапана, возвращение в исходное положение.


    в холодильнике используем ТЗ. Логика при понижении Темп.
    при Imax (20мА), если Т_реальное больше SP+HYST, т.е. Т_реал больше 18, идет закрытие клапана в помещении.
    при Imin (4мА), если Т_реальное меньше SP-HYST т.е. Т_реал меньше 14, идет открытие клапана, возвращение в исходное положение.

    при настройке выходного канала необходимо указать SP, SP Lo, SPHi.
    правильно ли понимаю, выставляется так: 16, 14, 18 ?
    Последний раз редактировалось Тарас1; 12.02.2025 в 12:57.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Настройте заслонки так, чтобы при 0 сигнале управления клапан помещения был открыт, а клапан улицы - закрыт. Соответственно при подаче управления (например 10В) помещение закроется, а улица откроется
    Здравствуйте. Спасибо

  9. #9

    По умолчанию

    Коллеги здравствуйте.
    Через что подключаетесь для настройки через ОВЕН конфигуратор?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тарас1 Посмотреть сообщение
    Коллеги здравствуйте.
    Через что подключаетесь для настройки через ОВЕН конфигуратор?
    По разному: USB, USB->RS485 (AC4, например).

Похожие темы

  1. Шкаф управления насосами
    от Krot13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 15:12
  2. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:48
  3. Шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1
    от VitalKiev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 10:13
  4. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •