  1. #7

    По умолчанию

    Тогда без проблем.
    Если смотреть на заслонку с улицы, то у Вас будет tз - Температура полного закрытия и tо - температура полного открытия
    Соответственно HYST = to - tз, отсюда tуст = tз + HYST/2.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	32 
Размер:	87.1 Кб 
ID:	81875
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.02.2025 в 14:49.