Спасибо. Настроил так (но не тестил ещё):
Выход 1 нагреватель, выход 2 холодильник.
нагреватель. Логика при повышении Темп.
тз (температура закрытия)
то (температура открытия)
в нагревателе используем ТО. ТО = +17 и ТЗ = +15
гистерезис hyst = ТО - ТЗ, 17 - 15 = 2
уставка SP = ТЗ + hyst/2, 15 + 2/2 = 16
при Imax (20мА), если Т_реальное меньше чем SP-HYST, т.е. Т_реал меньше 14, идет закрытие клапана уличного.
при Imin (4мА), если Т_реальное больше чем SP+HYST, т.е. Т_реал больше 18, открытие клапана, возвращение в исходное положение.
в холодильнике используем ТЗ. Логика при понижении Темп.
при Imax (20мА), если Т_реальное больше SP+HYST, т.е. Т_реал больше 18, идет закрытие клапана в помещении.
при Imin (4мА), если Т_реальное меньше SP-HYST т.е. Т_реал меньше 14, идет открытие клапана, возвращение в исходное положение.
при настройке выходного канала необходимо указать SP, SP Lo, SPHi.
правильно ли понимаю, выставляется так: 16, 14, 18 ?