Показано с 1 по 10 из 36

Тема: ПЛК160 + Два ПЧВ ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам никто не говорил, что чтение и запись надо разносить в разные UMD с разными настройками ?
    Чтение делается циклически, а запись по изменению чаще всего, у вас же все постоянно тарабанит циклически.
    т.е. для Input UMD отдельно, для output отдельно UMD и так для каждого ПЧВ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    т.е. для Input UMD отдельно, для output отдельно UMD и так для каждого ПЧВ?
    Да, обычно так и делают. Для начала проверьте только командное слово. В UMD записи поставьте By Value Ghange
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 09:16.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да, обычно так и делают. Для начала проверьте только командное слово. В UMD записи поставьте By Value Ghange
    Просто на сайте ОВЕН есть видеоинструкция, я по ней делал, а там не разделено.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Просто на сайте ОВЕН есть видеоинструкция, я по ней делал, а там не разделено.
    Тогда настройка скорее всего должна быть Both.
    По ссылке на проект требуют e-mail

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда настройка скорее всего должна быть Both.
    По ссылке на проект требуют e-mail
    да Both.

    Вот другой файлообменник
    https://transfiles.ru/ncyvg
    https://dropmefiles.com/AdgrL

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    да Both.

    Вот другой файлообменник
    https://transfiles.ru/ncyvg
    https://dropmefiles.com/AdgrL
    Скачал, ну так у вас стоит настройка By Pool Time везде.
    И кроме того, зачем у вас 2 Мастера с одним и тем же портом RS485-1 ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Скачал, ну так у вас стоит настройка By Pool Time везде.
    И кроме того, зачем у вас 2 Мастера с одним и тем же портом RS485-1 ?
    Ставил By Value Ghange такая же ошибка.
    А два мастера чтобы для ТРМ138 считать ошибку когда нету связи с ним.

Похожие темы

  1. Тензо-М (ТВ-003П) и ОВЕН ПЛК160 (М01)
    от p001p в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 10:03
  2. Modbus Slave на Овен ПЛК160[М02]
    от Юрий_Г в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 16:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  4. Ответов: 6